UPS Trafosu yardım?

Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Dükkanda aynı ups in sıfırı varmış yeni farkettim :) Onun uçlarını ölçerek 220 girişini bulurum artık teşekkürler.
 
Bahis konusu trafoda 365 Volt ölçülen uçlara 220 V. verilirse,çıkışlardan 2 x8 volt gibi bir gerilim alınacaktır.Uygulamada akü geriliminin birkaç dakika içinde 7-8 volta düşeceği için ,giriş gerilimi 8 volt gibi yapılmıştır.Kolay gelsin.
 
Sıfır UPS te trafoya giren voltajları ölçtüm mavi ve ortadaki siyah uç arasında AC 230V var. Kırmızı ve ortadaki siyah arasında AC 200V var. Mavi ve siyah uca 220 versem trafo çalışır mı?
 
Evet,trafonuz tek fazlı,850 VA çıkış kapasiteli bir ups trafosudur.Sn.neren59 3 adet kalın (Kırmızı-mavi-siyah) kablo girişini görünce 3 fazlı trafoya benzetmiş sanırım.Ayni trafonun 650 VA'lık olanını evde akü şarjında kullanıyorum.

Kırmızı-mavi-siyah kablolar,aküden inverter girişinden sonra inverterin simetrik 2 çıkışıdır.Trafoya tersten 220 volt ac verdiğinizde (Benim gibi) bu kırmızı orta uç olmak üzere 9-0-9 volt veya 12-0-12 volt gibi düşürülmüş,ac. çıkış (Amperi oldukça yüksek) akım alabilirsiniz.Yani bu kalın kablolar trafoyu tersten çalıştırdığınızda sekonder (ikincil) sarım kısmı (Şebekeden izole) çıkışlı olmuş olacak.

Diğer taraftaki siyah-yeşil-siyah-kahve-kırmızı-mavi kablolardan iki kablodan 220 volt ac. giriyor,hem de otomatik akü şarj devresi için bir veya 2 çıkış bu uçlar arasından yine veriliyor.Benim evdeki kullandığım trafoda sarı ve kırmızı kablolardan (Sizde sarı yok) 220 volt ac. girişi yapılıyor.Bu seçme işini şu şekilde çözeceksiniz: Elinize bir avometre alın,omaj (Direnç-ölçer) kısmına getirin,sol tarafta kalan bu sayıca fazla ve daha ince kabloları,ayrı ayrı ve ikişer ikişer ölçün,hangi yerde omaj değeri 24-27 ohm. gibi yüksek bir omaj gösterirse o iki noktayı 220 volt ac. ye bağlayacaksınız.Dikkat edin 3-5 ohm. değer gösterenleri ups akü şarj devresi giirişi içindir,bu noktalardan 220 volt ac.'yi sakın da vermeye çalışmayın,yoksa anında GÜM! Sigorta atar,aman dikkat edin! Sakin ve dikkatlice ölçüm yapıp en az 24-26 ohm. omaj değerini okuduğunuz yer (Benim ups trafosundan tam olarak da bu değeri okuyorum çünkü) 220 volt ac. girişidir.Einizde izolasyon trafosu varsa eğer,ölçümle bulup emin olduğunuz bu 2 noktadan 220 volt ac.'yi verin,bu daha emin yapılacak bir yöntem olur sizin için.

Not:Kendi ups trafomda akü şarjı için,ayni bir ups'nin kullandığı çıkış noktalarını (Düşük amper verdiği için) 60 amperlik bir akü şarjı için ben kullanıyorum.Eğer büyük bir aküyü güvenli ve uzun sürede şarjda bırakacak şekilde (12 volt,60 amperlik gibi) bir şarj düşünüyorsanız,bu noktaları bulun,bu noktalar az önce ölçtüm, 3-4 ohm. gibi düşük omajlı ve şebekeden yine tam olarak da izolelidir.(16-18 volt ac çıkışlıdır.) Bu karar yine de sizindir.Kolay gelsin.


3 adet kalın kablodan olmaz o sekonderdir.inceleri primerdir.
 
3 adet kalın kablodan olmaz o sekonderdir.inceleri primerdir.

Trafolarda sekonder/primer diye bir şey olmaz,neresini kullanım amacımız için kullanacaksak orası bizim için sekonderdir(Çıkıştır).Atıyorum,12-220 volt dönüşümlü ac/ac bir trafomuz var diyelim,ben 12 volt ac. tarafından akım uygularsam 220 volt ac.yi evde kesintide kullanırım,yok olmadı 220 volt tarafından ac.yi tam uyguladım diyelim,çıkışta doğrultup 12 volt dc.ile çalışan birimleri (Peltier,12 volt ampül,rezistans,vb.)çalıştırım,yani neresi sekonder,neresi primer o bizim kullanma amacımıza göre çok değişir,hiçbir zaman sabit de değildir.

Yukardaki ups trafosu örneğinde de yine ayni,değişen birşey yoktur,kalın kesitli bu kablolar giriş olursa inverterle kesintilerde,çıkış olursa düşük voltajlı alıcıları kullanmakta kullanırım,birşey değişmez.Kalın sargılardan akım vererek sonuca gitmeyi ben de düşünmüştüm,ama arkadaşımızı çok uzman olarak da görememediğmden dolayı (Tabiki iyice acemi de demek istemiyorum bu arada değerli arkadaşımız için) bu yolla 220 volt ac. çıkışını diğer taraftan ölçerek bulmayı hiç önermedim.Sebebi de,siz örneğin 9 volt olan sargıdan 12 volt veririrseniz çıkış 220 volt değil,300-350 volt ac.bile olur,ne kadar güç voltaj,o kadar sekonderden çıkış voltajı prensibi de var bu işin içinde çünkü.Tersine normalde 12 volt verilecek sargılardan 9 volt ac. uygularsak,bu defa da 220 volt ac.değil,atıyorum 165 volt ac .bile alınır bu sekonder taraftan,yani doğru voltaj uygulanmadığında yanılma payımız çok yüksek bizim.

Akşam bu yöntem de aklıma gelmişti,bu nedenden dolayı da yazmadım,yoksa düşünürseniz eğer,belki de en pratik ve mantıklı yöntem bile denilebilir,ama doğru voltaj,amper değeri,eğer tam orijinalindeki gibi bize göre primer olan kısımdan eğer tam girilmişse,bir voltaj azlığı,fazlalığı da hiç yoksa,sonuçta bir değerler karmaşası hiç olmayacaktır.

NOT: Bayramda büyük ihtimalle forumda yazı yazamayacağım.Şimdiden herkesin Ramazan Bayramını da erkenden kutluyorum.Görüşmek üzere.İyi bayramlar.Saygılarımla.
 
Son düzenleme:
Benimde eski ups lerden söktüğüm bir kaç trafo var elimde. 1000 va. 700 va. gibi. Ben de akü şarjında kullanıyordum.
Kablo sıralaması şöyle. mavi-kırmızı-siyah-yeşil-siyah. En başta yazdığım mavi ile (ortadaki kırmızıyı es geçip) siyaha 220 veriyorum. Çıkışları bir trafo 2x12 v. diğeri 2x9 v.
 
Trafolarda sekonder/primer diye bir şey olmaz,neresini kullanım amacımız için kullanacaksak orası bizim için sekonderdir(Çıkıştır).Atıyorum,12-220 volt dönüşümlü ac/ac bir trafomuz var diyelim,ben 12 volt ac. tarafından akım uygularsam 220 volt ac.yi evde kesintide kullanırım,yok olmadı 220 volt tarafından ac.yi tam uyguladım diyelim,çıkışta doğrultup 12 volt dc.ile çalışan birimleri (Peltier,12 volt ampül,rezistans,vb.)çalıştırım,yani neresi sekonder,neresi primer o bizim kullanma amacımıza göre çok değişir,hiçbir zaman sabit de değildir.


ama sonuçta seninde ifade ettiğin gibi primer ve sekonder devreler vardır.ha hasan paşa ha paşa hasan
iyi bayramlar.

Yukardaki ups trafosu örneğinde de yine ayni,değişen birşey yoktur,kalın kesitli bu kablolar giriş olursa inverterle kesintilerde,çıkış olursa düşük voltajlı alıcıları kullanmakta kullanırım,birşey değişmez.Kalın sargılardan akım vererek sonuca gitmeyi ben de düşünmüştüm,ama arkadaşımızı çok uzman olarak da görememediğmden dolayı (Tabiki iyice acemi de demek istemiyorum bu arada değerli arkadaşımız için) bu yolla 220 volt ac. çıkışını diğer taraftan ölçerek bulmayı hiç önermedim.Sebebi de,siz örneğin 9 volt olan sargıdan 12 volt veririrseniz çıkış 220 volt değil,300-350 volt ac.bile olur,ne kadar güç voltaj,o kadar sekonderden çıkış voltajı prensibi de var bu işin içinde çünkü.Tersine normalde 12 volt verilecek sargılardan 9 volt ac. uygularsak,bu defa da 220 volt ac.değil,atıyorum 165 volt ac .bile alınır bu sekonder taraftan,yani doğru voltaj uygulanmadığında yanılma payımız çok yüksek bizim.

Akşam bu yöntem de aklıma gelmişti,bu nedenden dolayı da yazmadım,yoksa düşünürseniz eğer,belki de en pratik ve mantıklı yöntem bile denilebilir,ama doğru voltaj,amper değeri,eğer tam orijinalindeki gibi bize göre primer olan kısımdan eğer tam girilmişse,bir voltaj azlığı,fazlalığı da hiç yoksa,sonuçta bir değerler karmaşası hiç olmayacaktır.

NOT: Bayramda büyük ihtimalle forumda yazı yazamayacağım.Şimdiden herkesin Ramazan Bayramını da erkenden kutluyorum.Görüşmek üzere.İyi bayramlar.Saygılarımla.


ama sonuçta seninde ifade ettiğin gibi primer ve sekonder devreler vardır.ha hasan paşa ha paşa hasan
iyi bayramlar.
 
selamın aleyküm ben trafo giriş uçları bulurken 200w lık bir armut ampulun üzerinden seri geçirdigim 220 volt enerjiyi kullanıyorum dogru girise bagladıgımda lamba ya hiç yanmıyor yada çok az kızarıyor Yeni Bit Eşlem Resmi (3).jpgpaint de çizdim çirkin oldu ama inşallah işinize yarar
 
Merhabalar. Bu trafonun çıkışlarında kırmızı-siyah 7.30 volt, kırmızı-mavi arasında 7.30 volt, siyah-mavi arasında 14.70 volt var. Ben bu trafoyu ayarlı güç kaynağında kullanmak istiyorum ve dc 24 volta ihtiyacım var. Çıkışlardaki 14.70 ve 7.30 voltu kullanarak dc 24 volt elde edebilir miyim acaba? Teşekkürler.
 
merhaba. Ben bu yazılanlardan şöyle bir sonuç çıkardım: UPS trafosu tek görünse de iki trafo görevi yapar aslında.Bir idevre beslemesi, diğeri şarj ünitesi için. Giriş kablolarının çoğunluğu bundan...
Giriş kablolarının görevi ve içeriği ile ilgili bilgisi olan paylaşırsa sevinirim.. Çıkış hakkında da ayrıntılı bilgi verilebilir :)
 

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
931,002
Kullanıcılar
452,758
Son üye
aprnck

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst