Vacum pompasını kullanımı hakkında.

xxmatrix

Üye
Katılım
11 Tem 2008
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
39
vacum pompası hakkında sorularım var.Usta arkadaslar maddeler halinde cevaplarsa sevinirim.:)

1-vacum pompası klimaya nasıl bağlanır.
2-gazı toplanmış klimada vacum yapılırmı.yoksa gazı boşaltmakmı gerekiyor.
3-vacumun bağlantılarını yapıktan sonra klimayı da mı beraberinde çalıştırıyoruz.?
4-12 btu lük klimada vacum süresi ne olmalı.:confused:

cevaplarınız için şimdiden teşekkürederim.;)
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşım öncelikle hangi nedenden dolayı sistemde gaz olan klimayı vakumlamak istiyorsun?açıklarsan ona göre anlatayım sistemdeki gazı boş yere atmosfere salmamalısın. ozon tabakasına zarar vermektedir.
 
arkadaşım öncelikle hangi nedenden dolayı sistemde gaz olan klimayı vakumlamak istiyorsun?açıklarsan ona göre anlatayım sistemdeki gazı boş yere atmosfere salmamalısın. ozon tabakasına zarar vermektedir.

klimanın dış ünitesinin yerini değiştirdim.eskisi gibi performans alamıyorum. malesef borulardaki havayı almadan gazı verdim.:(
vacum yapmak için gazı boşaltmam mı gerekiyor.:confused:
 
öncelikle gazı boşaltıp vakuma başlamadan yapman gerekenler var.klimayı soğutma konumunda 15dk çalıştırıp mavi renkli basınç manometresini hortumla kalın vana üzerinde bulunan supaplı yere bağlıyarak basınç kontrolünü yapmalısın 4.5-5bar arasında olması gerekiyor.daha altında bir değer görüyorsan gaz eksilmiştir kaçak nedenini bulup giderdikten sonra yavaş yavaş gaz ilave ederek olması gereken basınca getirmelisin böylece gazı doğaya salmadan problemi çözersin.ha yok gaz basıncı normalse iç ünite hava emiş ve üfleme arasındaki sıcaklık farklarına bakmalısın 18-20C fark oluşturması gerekiyor.
A-bunu yapamıyorsa ozaman klimayı kapatıp gazı komple boşaltmalısın (aslında geri toplama aparatı ile dönüşüm yapmalıyız ama fakirliğin gözü körolsun)vakum pompasını gaz tamamen bitince mavi manometre tarafından klimaya bağla mavi(alçak basınç) ve sarı (vakum)vanalarını aç vakum motorunu çalıştır 5dk sonra kaçak kontrol manometresinin vanasını aç enazından 30-45dk arası vakum yap.sarı vanayı kapat ardından vakum motorunu durdur.15-20dk kaçak kontrolü yap büyük manometrede yükselme varmı ona bakmalısın herşey normalse kaçak kontrol manometresinin vanasını kapat.sisteme etiket değeri kadar gaz şarjını yap bu şekilde klima performans kontrolünü tekrarla herşey normalse işlem tamamdır.
B-sıcaklık farkı ve basınç normalse klimanın bulunduğu ortam ya klimaya göre daha büyüktür klima yetersiz kalıyordur yada ortamda ısı kaybı çok fazla olduğundan yetersiz kalıyordur veya dış ünite yeterince hava alıp veremiyordur.tabi bu durumlarda klimanın gazıyla değilde bu sorunların çözümüne bakmak gerekir kolay gelsin.
 
öncelikle gazı boşaltıp vakuma başlamadan yapman gerekenler var.klimayı soğutma konumunda 15dk çalıştırıp mavi renkli basınç manometresini hortumla kalın vana üzerinde bulunan supaplı yere bağlıyarak basınç kontrolünü yapmalısın 4.5-5bar arasında olması gerekiyor.daha altında bir değer görüyorsan gaz eksilmiştir kaçak nedenini bulup giderdikten sonra yavaş yavaş gaz ilave ederek olması gereken basınca getirmelisin böylece gazı doğaya salmadan problemi çözersin.ha yok gaz basıncı normalse iç ünite hava emiş ve üfleme arasındaki sıcaklık farklarına bakmalısın 18-20C fark oluşturması gerekiyor.
A-bunu yapamıyorsa ozaman klimayı kapatıp gazı komple boşaltmalısın (aslında geri toplama aparatı ile dönüşüm yapmalıyız ama fakirliğin gözü körolsun)vakum pompasını gaz tamamen bitince mavi manometre tarafından klimaya bağla mavi(alçak basınç) ve sarı (vakum)vanalarını aç vakum motorunu çalıştır 5dk sonra kaçak kontrol manometresinin vanasını aç enazından 30-45dk arası vakum yap.sarı vanayı kapat ardından vakum motorunu durdur.15-20dk kaçak kontrolü yap büyük manometrede yükselme varmı ona bakmalısın herşey normalse kaçak kontrol manometresinin vanasını kapat.sisteme etiket değeri kadar gaz şarjını yap bu şekilde klima performans kontrolünü tekrarla herşey normalse işlem tamamdır.
B-sıcaklık farkı ve basınç normalse klimanın bulunduğu ortam ya klimaya göre daha büyüktür klima yetersiz kalıyordur yada ortamda ısı kaybı çok fazla olduğundan yetersiz kalıyordur veya dış ünite yeterince hava alıp veremiyordur.tabi bu durumlarda klimanın gazıyla değilde bu sorunların çözümüne bakmak gerekir kolay gelsin.



Yardımlarınız için teşekkür ederim.ilk defa kullanıyorum manometreyi. manometrenin bağlantılarını yaptım.klimayı soğukta çalıştırıp 15 dakika bekledikten sonra mavi saati mavi hortumla klimanın sibopuna bağladım.manometrenin orta ucundan gaz kaçıyordu mavi vanayı kapattım. ibre yukarıdaki gibi oluyor.4.5- 5 bar demişsiniz ölçümden bir şey anlayamadım .bir de (9,12,18,24), lük içinde değerler aynımıdır.Klima (r22)gazı çeşidinden; acaba r22 skalasına göre sıfırlamılıyım..yardımlarınıız için şimdiden teşekkür ederim.
 
arkadaşlar elimde vestel 18 btu lük bir cihaz var dış ünite tamamen yanmıştır ve kabloların yerleri de karışmıştır sizlerden istediğim vestel bir dış ünite kapasitör tesmistör bağlantılarının şeklini söylemenizi istiyorum...
 
arkadaşlar elimde vestel 18 btu lük bir cihaz var dış ünite tamamen yanmıştır ve kabloların yerleri de karışmıştır sizlerden istediğim vestel bir dış ünite kapasitör tesmistör bağlantılarının şeklini söylemenizi istiyorum...

arkadasım konu vacum pompası kullanımı ve gaz dolumu ile ilgili.bu soru için yeni konu açman gerekliydi.:eek:

iç ünitede kabloların renkleri ne ise soldan sağa sıralama ne ise dış üniteyede kablaları soldan sağa doru aynı o şekilde bağlayacan.

yok içteki kablolarda karışıklık var ise mutlaka klemens kapağında şeması vardır.Saygılarımla...;)
 
Son düzenleme:
1.)vakum pompası servis vanalarına basma ve emiş borularına bağlanır
2.)gazı toplanmış klimada vakuma ihtiyaç yoktur ancak tesisat değiştiyse tesisatı vakum etmen şarttır
3.)klimayı vakumla beraber çalıştırman yanlıştır
4.) vakum süresi cihaz kapasitesi ve hat mesafesi ile doğru orantılıdır hat mesafesi uzadıkça ve makinanın kapasitesi arttıkça vakum edilecek alan arttığından dolayı süre de uzayacaktır.minimum vakum tabii bana kalırsa 45 dk ile 1 saat süresince olmalıdır manometrenin alçak basınç tarafında -1 barları görene kadar vakum edersin ya da milibar saatin mevcutsa vakum pompasına adapte edebilirsin bu sayede en doğru vakumlamayı elde edersin ayrıca olası kaçak durumunda çok daha işine yarar zira normal bir manometrede 1 bar lık alanı milibar saatinde bütün bir kadrana yayılmış olarak görürsün bu sayede olası yükselmeleri daha çabuk görebilirsin
 
1.)vakum pompası servis vanalarına basma ve emiş borularına bağlanır
2.)gazı toplanmış klimada vakuma ihtiyaç yoktur ancak tesisat değiştiyse tesisatı vakum etmen şarttır
3.)klimayı vakumla beraber çalıştırman yanlıştır
4.) vakum süresi cihaz kapasitesi ve hat mesafesi ile doğru orantılıdır hat mesafesi uzadıkça ve makinanın kapasitesi arttıkça vakum edilecek alan arttığından dolayı süre de uzayacaktır.minimum vakum tabii bana kalırsa 45 dk ile 1 saat süresince olmalıdır manometrenin alçak basınç tarafında -1 barları görene kadar vakum edersin ya da milibar saatin mevcutsa vakum pompasına adapte edebilirsin bu sayede en doğru vakumlamayı elde edersin ayrıca olası kaçak durumunda çok daha işine yarar zira normal bir manometrede 1 bar lık alanı milibar saatinde bütün bir kadrana yayılmış olarak görürsün bu sayede olası yükselmeleri daha çabuk görebilirsin

klimayı vacumladıktan sonra

1-vereceğimiz gaz kaç kaç bar da olması gerekir.
2-(9,12,18,24) lük için değerler nedir.
3-yukarıdki saatte kaç bar gösteriyor.
4-(-1) bara gelene kadar kadar vacumlanacak demişsiniz.Saatta ki göstergeleri tam anlamış değilim.
5-saati bağladığımda yukarıdaki değerleri gösteriyor.kaç bar acaba.R22 yüklü klima.r22 nin skalasına göre 8 barmı gösteriyor.:confused:

Cevabınız için teşekkürederim. :rolleyes:
 
scala üzerinde gördüğünüz gaz cinslerinin o an ki basınca göre gazın kaynama yaptığı sıcaklığı gösterir (evaporatördeki yaklaşık sıcaklık)siz o göstergelere takılmayın BAR yada KG/CM2 yazan bölümü göz önüne alınız.vermiş olduğum basınç değerleri fr22 ile çalışan 7000btu ile 24000btu arasındaki tüm klimalarda aynıdır.fakat iç ortam ve dış ortam sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik gösterir.sıcaklık arttığında iç ortam 30c dış ortam 30c
5bar.azaldığında iç ortam 20c dış ortam 25c 4bar..gibi.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,859
Mesajlar
921,056
Kullanıcılar
450,972
Son üye
muz35

Yeni konular

Geri
Üst