vinç kumandası

bunları iki ayrı buton diye düşünme
tek buton az bastığında bir kontak geçiriyor
çok bastığında birinci kontak bırakıyor ikinci kontak geçiriyor.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
şirkette degilim ki sana cizim gönderim evdeyim şirkette iki adet vincim var ve dun yenilettim elemanlara kumandayı 6 yonlu ve cift kademeli kumanda..
bir butona bastıgında.. vinc yavaş calışır ikinci butona bastıgında vinc hızlanır ve ilk bastıgın devre dışı kalır buda vincin kumandasındaki butunlardan yapıyorsun... ama cizmemi istersen yarın sona gönderim.. buraya...
 
ben anlatamadım ustacım yüksek devirde çalışırken elimizi çektiğimizde motor 3-5 sn daha çalışıp öyle duracak yoksa düşük hız yüksek hız problemi deyil
 
vincde frenleme sistemi varmı yada rediktör sistemi ?
 
sanırım siz şunu demek istiyorsunuz.butonu braktıgımda.. 3 5 saniye sonra duracak motor doğrumu anladım ?
 
evet doğru anladın 3-5 sn sonra duracak
vinçtge fren var ama ne ilgisi var anlayamadım?
 
enerji kestinde frenleme kapar .. onu hesabını yaptım yada mekanik kilitme
 
şöyle yapa bir adet kontaktör ve saniyelik zaman rölesi ile uygulaya bilirsiniz..
butonun ikinci kademeye bastıgınızda.. kontaktör ustunden muhurleme yapıp direk cektirceksiniz zaman saati calışcak yani 5 saniyeye ayarlarsınız zaman saatin cıkış ucunu vinci calıştıran kontaktörün bobin ucuna baglıyacaksınız.. butonu bıraktıgınızda zaman rolesii stop görevi görücek
 
ya alah aşkına sorduğuma pişman olmaya başladım
işin o kısımlarını geçelim sadece durma kısmındaki 3-5 sn lik devamlılık
 
elini butondan cektiginde.. zaman rölesi 3 saniye yada kaca ayarlaydıysan o saniye sonra kontaktörü bırakacak senin butonu cekmek motoru durmuyacaktır. bunun baglantı şemasını istiyorsan şu an cizemem şirkette degilim
ihtiyacın olan saniyelik zaman rolesi.. ve bir adet kontaktör. kumanda beslemesi kac volt ise ona göre secilecek..
 