Vinc halat kontaktoru seri sekilde devreye girip cikiyor

Halat motoruna giden 3fazi ayirinca kontaktorler normal calisiyor motoru baglayinca sorun cikiyor
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Roleyi direk bagladigimda role acmadigi icin direk sigortaya vuruyor olabilr ariza
 
Faz sıralama rolesinin kontaklarina gelen kablolar nereden geliyor bana bunları yazarmısınız.
 
fazlar arası gerilim yüzde 20 farkı aştığında role 3 sn içerisinde açar. yukarıda anlatılanlardan sorunun motordan kaynaklandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. motor uçları bağlı değilken sistemin normal çalışması role kontak uçlarını birleştirdiğimizde motorun aşırı akımdan sigorta attırması tamamen motorda veya bölüm yöneticisi arkadaşımızın dediği gibi fren devresindeki diyotun kısadevre olmasından kaynaklanıyor olabilir. motorun sıkışık olup olmadığı fren devre elemanları ve motor sargı uçları incelenmesi gerekir.slm
 
boşta düzgün çalışmasından yola çıkarsak sizin sistemde aşırı akım çeken bir durum var buda gerilim düşümü oluşturuyor bence.[birde o kontaktörde tamir takımı değiştirirken söktüğümüz alev sondürme bloğunu tutan çeğrek turla yerine oturttuğumuz vidalar varya vidaların tam yerinde olduğundan emin ol (tecrübeyle sabittir bir tarafı oturmadığı zaman manyetizmayı tam gerçekleştiremiyor) ]
 