wincc flexible da oluşturulan tagların bir tarama tipi vardır (Acquisition Mode). Bunları tg bazlı ayarlayabilir istediğiniz taga ait tarama modunu belirterek onun okunma tipini ayarlarsınız. Bunlar Cyclic continous, Cyclic on use, On demand olarak 3 tiptir.
Cyclic Continous : Tagın hangi kontrollerde kullanıldığına bakmaksızın sürekli olarak güncellenir.
Cyclic on use : Tagın kullanıldığı sayfa aktif olduğunda güncellenir. yani eğer bir sayfada bulunan bir IO field da bu tag kullanılmışsa o sayfa aktif olduğu sürece o tag güncellenir. Eğer bu tagın kullanılmadığı bir sayfa aktif durumda ise o tag güncellenmez.
On demand : kullanıcının talebi yapıldıktan sonra tag güncellenir.
Önemli olan nokta şu ki, sadece plc taglarında bu seçenekler değiştirilebilir. Internal taglarda default olarak cyclic on use ayarlanmıştır. Sorunun cevabı bu olsa gerek.