Yönetmelikte bu konuda ifade var:

Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği
Madde 58-
a) Kablo seçimi:
3) Kısa devre dayanımı:
Kablolar kullanılacakları şebekelerde oluşacak kısa devre akımlarına dayanmalıdır. Kabloların kısa devre dayanıklılığı hesapla gösterilmelidir. Kısa devre sonucunda kablo iletken sıcaklığı PVC yalıtkanlı kablolarda en çok 160øC, XLPE yalıtkanlı kablolarda en çok 250øC olacaktır. Özellikle tek damarlı kablolarda kablo tutturma parçaları, kısa devrenin neden olacağı kuvvetlere dayanacak boyutta seçilmeli ve aralarında yeterli açıklık olmalıdır.
 
Eger Trafonun bulunduğu noktada hazır kısa devre gücü 500MVA düzeyinde ise ve arıza temizleme toplam süre 0,5 saniyeyi geçmemek şartı ile (Bu süre kısa devre koruma rölesi açma gecikmesi ayarı ve kesici açma gecikmesi toplamına eşit) 35 mm2 XLPE kablosu kullanmak uygun olur düşüncesindeyim, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
 
N=400KVA
L=360mt=0,36km
K=1*35kablo için 35KV tablo değeri 0,474*10 üzeri -4

U%=N.L.K
U%=400.0,36.0,474.10 uzeri -4
U%=0,068 küçüktür 7 den dal Şebeke için %7 ring için%10


ĞÜÇ KAYBI
%P=C.N.L.125.10 üzeri -6 C=değeri1*35 tablo değeri
%P=0,440.400.0,36.125.10 üzeri -6
%P=0,0000792 küçüktür 5 den

35KV için 35 lik kablo altı olmadığından kesit çok fazla bile
 
Sistem zaafiyeti midir esneklik midir başka bir şey midir bilemem ama son yıllarda projelerde hiç baz almıyor proje mühendisleri kabloların kısa devre dayanımlarını..
 