XLPE kabloları hakkında yardım...

Kabloları tesbit etmezseniz ( antimagnetik kroşe veya kablo bağı ile ),kısa devre anında
kabloların dinamik kuvvet etkisi ile dağılmasını önleyemezsiniz.Bu esnada,savrulan kablolar,
tava içerinde sivri uçlara temas ederek hasarlanabilir.En uygunu,üçgen tertip yaparak,
kelepçe veya kablo bağı ile tavaya bağlamaktır.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kabloları üçlü gurup olarak bağlayın.gurupları birbirinden uzak tutun...
 
arkadaşlar...1x240 mm2 XLPE kabloyu 10 mt kadar kapaklı metal tava içersinde taşıdık...yüklendikçe aşırı parazit (titreşim) yapıyor...nasıl önleyebiliriz.

Kaçırdığınız nokta metal tava üzerinde indüksiyon akımı oluşması. Bence hata olmuş metal tava üzerinde taşımanız.
 
Sanırım kabloları topraklamamış olabilirsiniz. kabloların dış kılıfını sadece bir uctan topraklamanızı öneririm.
 
Kablo tavasi gibi tasiyicilar uzerine dosenmis elektrik kablolari uzerinden akim gectikce tasiyici hammadesinin Celik olmasi sebebiyle iletkenle tava arasında magnetik bir etkilesme ile ısı transferi soz konusu olur. Parazite sebebiyet verdigi gibi kablonun maksimum akim cekme degerinide belli bir olcude dusurur. Bunun icin hassas olan yerlerde yalıtkan kapli tasiyiciyla tasimaniz daha iyi olur. Tavsiyem sac tavanin kapagini cikartin ve kablolarin hava almasini saglayin.Ayrica sac tava tabanina kavucuk malzeme koyarak kabloyu sac tavadan izole edin. Bu konuyla ilgili bilgi isterseniz cevirisini yaptigim 10 sayfalik uluslararası bir makale var.
 
evet merakla bekli,yorum bende makaleyi..
 

Forum istatistikleri

Konular
128,973
Mesajlar
922,219
Kullanıcılar
451,168
Son üye
fpolytee

Yeni konular

Geri
Üst