yönlü toprak koruması hakkında bilgisi olan varmı
 
ANSI 67N/NC diye adlandırılan bir koruma. Birden fazla kaynağın olduğu sistemlerde, kapalı ringlerde, nötrü izole sistemlerde aynı arızayı birden çok fiderin besleyip açmasını engellemek için kullanılan bir koruma.
Herhangi bir sistem için ne yapman gerektiği ise soru, tek hat şemasını paylaşmalısın

Daha fazla bilgi için ise eğer istersen elimde ingilizce bir döküman var onu paylaşırım
 
bu korumada koruma röleleri akım trafolarının polarizasyonuna bakar. eğer arıza akımı ile akımın yönü aynı yönde ise bu koruma çalışır. aksi takdirde arıza akımı ile akımın yönü farklı ise bu röle arızayı gerisinde görür. arızayı gerisinde gördüğünde herhangi bir tepki vermez.
 