Yük Asansörünün Kapı Açıkken Çalışmasını Nasıl Engelleyebilirim?

motoru herhangi bir zamanda, kapı açılınca durdurmak için kumanda devresine siviçleri seri bağlaman yeterli.
Ancak kapı açıkken çalışmasını istiyorsan siviç (leri) seri bağlamak kaydıyla butonların girişine bağlamalısın.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
herkezin önerisi de doğrudur.Ama benimde bir önerim olacak,bu yük asansöründe ana kontaktör varmı,eğer yoksa koymanızı tavsiye ederim.Çünkü yön kontaktörleri olası bir yapışma riskinde acil stop,kapı sivişleri,alt kat, üst kat emniyet siviçleri,vede makinadaki kılavuz siviçlerinin hepsini seri geçirmeniz takdirde ana kontaktörü devre dışı bırakabilirsin!!!!.
 
kontaktörün a1 ucuna giden kabloya sivicin no sundan geçir kapı acıkken çalışmaz kapı kaplıyken no kontagını kapatacaktır ve kontaktör devresini tamamlayacak ve sitem devereye girecek
 
Birçok arkadaş en doğru ve basit çözüm olarak bir switch ve kumanda gerilimini de bu switchin NO ucundan geçirmen tavsiye etmiş söyleyecek başka bir söz kalmamış...
 
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
 
kapının kontağını emniyet devresine seri bağla en pratik çözüm bu
 
bie boys isimli arkadaşımızın söylediğine tamamen katılıyorum .yapacağın işlemleri değerli meslektaşlarım anlatmışlar ancak bende bir katkıda bulunmak isterim mekanik sivici tek kullanma 2 adet kullan 1 tanesinin takılı kalabilme ihtimalinede hazırlıklı olmuş olursun.bizim mesleğimizde emniyet öncelik kazanır.aksi halde başını kurtaramamanı geçiyorum vijdan azabı adamı bitirir.
 