yüksek gerilim kesicilerinde acil açma

Eğer sistemde bara ve kesici arıza koruma varsa ve arızalı kesici üzerinden arıza akımı geçiyor ve ilgili fiderin rölesi de kesiciye açma gönderdiği halde açamıyor ise kesici arıza sistemi barayı boşaltarak arızayı temizler.

Eğer arıza akımı veya bara ve kesici arıza sistemi yoksa prosedür şu şekildedir.

Arızalı kesicinin barasına bağlı olan tüm fiderler tek tek açılarak bara boşaltılır. Arızalı kesicinin fiderindeki ayırıcılar açılır. Daha sonra diğer tekrar fiderler devreye alınır. Böylece kesicisi arızalı fiderin enerjisi kesilmiş olur ve diğer fiderler normal çalışmaya devam eder. Kesicisi arızalı fider enerjisiz iken kesiciye gaz basılır, mekanik bir arıza varsa giderilir ve kesicinin açma kapama yaptığı test edilir. Kesicinin arızasının giderildiğine kanaat ettikten sonra kesici açılır fiderin ayırıcıları kapatılır ve kesici tekrar kapatılarak fider tekrar devreye alınmış olur.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.