tam1serseri
Üye
- Katılım
- 14 Eki 2006
- Mesajlar
- 72
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
yüksek gerilim kesicileri hangi durumlarda kilitlemeye gider ve kesicilerde bulunan acil açma butonun görevi tam olarak nedir.
yüksek gerilim kesicileri
1. SF6 gaz basıncı çok düşmüş ise kilitlemeye gider.
2. eski tip kompresorlu yüksek gerilim kesicilerinde hava basıncı belli bir degerin altına düserse yine kilitmeye gider.
Acil açma butonu özellikle DC kesilmelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek gerilim kesicileri 110 V DC 'ye göre imal edilmektedir. Herhangi bir nedenle istasyonda DC kesilirse acil açma butonu ile kesiciyi acabilirsiniz. Tabi hiçbir kesicinin yakından acılması tavsiye edilen bir durum degildir....