Herkese merhabalar,
Öncelikle 34,5 / 0,4 kv trafonun vektörel grubu Dyn11 olarak belirtildiğinde, primer tarafından 34,5 kv verilip sekonderinden de 400 v alınacağı anlaşılıyor. Dyn11 vektörel grubunun anlamı D (delta-üçgen) büyük karakter ile olması primerinin 34,5 kv ile besleneceği, yn (yıldız+nötr) kısmından 400 v alınacağı anlaşılır. Bu durumda biz bu trafoyu sekonder tarafına bir jeneratörden elde ettiğimiz 400 v bağlayarak primerinden 34,5 kv alabilirmiyiz? Teknik olarak sorun yaratabilir mi? ( 2000 kVA lık trafoda yine aynı güç alınabilir mi?)
Proje de jeneratör tarafından 400 volt üretilmektedir. Step up ile elde edilen 400 volt 34,5 kv çıkartılmak istendiğinde oluşturulması gereken trafonun vektörel grubu nasıl yazılmalıdır?
Acil yorumlarınızı bekliyorum
Şimdiden teşekkür ederim.
Öncelikle 34,5 / 0,4 kv trafonun vektörel grubu Dyn11 olarak belirtildiğinde, primer tarafından 34,5 kv verilip sekonderinden de 400 v alınacağı anlaşılıyor. Dyn11 vektörel grubunun anlamı D (delta-üçgen) büyük karakter ile olması primerinin 34,5 kv ile besleneceği, yn (yıldız+nötr) kısmından 400 v alınacağı anlaşılır. Bu durumda biz bu trafoyu sekonder tarafına bir jeneratörden elde ettiğimiz 400 v bağlayarak primerinden 34,5 kv alabilirmiyiz? Teknik olarak sorun yaratabilir mi? ( 2000 kVA lık trafoda yine aynı güç alınabilir mi?)