yükseltici ve düşürücü kuru trafolar

arkadaşım şartlar belli 400/1100 sonra 1100/400 volt her trafonun girişine ve çıkışına koruma şalteri koyacan.giriş trifaze çıkış trifaze korumaları koy uygula şemaya ne gerek varki saygılar
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
trafo girişi şu şekilde
800-950-1100-0 800-950-1100-0 800-950-1100-0 ((R-S-T-0)) (cıkış) bu yükseltici trafo klemens uclaru
800-950-1100-0 800-950-1100-0 800-950-1100-0 ((R-S-T-0)) (giriş) bu düşürücü trafo klemens ucları
şimdi bu trafolar başka yerden söküldügü icin klemensler arası köprüler var ama köbrüler sarsıntıdan dolayı cıkmış bana bunu izah edecek böyle bir trafo görüp monte etmiş bir kişinin yartımı lazım
 
arkadaşım her iki değerler de aynı.size şöyle izah edeyim.siz orda sadece tek taraflı girişleri yazmışsın.girişinde her faza 400 volt verecen o noktalarını köprü edecen.çıkışında ise sıfır noktalarını köprü edecen.giriş rst yıldız çıkış rst yıldız bağla voltaj uygun ise aynı bağlantı tarzını 2.trafoda uygularsın.kolay gelsin.hayır uygun voltaj alamazsanız üçgen bağlarsınız.
 
neren59 ilgin icin cok tşkler ben resmini cekip sana yollaycam tuhaf bir trafo valla
 