Arkadaşlar yıldız üçgen ters düzü 4 kontaktör ile çalştırabilirmiyiz?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Dört kontaktörle iki yönlü Y/Ü mümkündür.
Bunun için 2 adet motor akımına uygun yön kontaktörü,1adet yarı akımlı kontaktör,1adet yıldız için yarı veya bir küçük kontaktör gerekir.
Dikkat edilecek en önemli husus Ü kontaktörünün girişinin 2ana kontaktör(Enversör) çıkından enerji alması gerekliliğidir
 
ekts de çizdim çalışıyor ama büyük güçlü motorlarda sorun oluşturabilir
 
ekts de çizdim çalışıyor ama büyük güçlü motorlarda sorun oluşturabilir

yıldız üçgen kumanda devresi kadar güç devresi de çok önemlidir.
büyük güçlü motorlarda da motor un gücü ve çalışma şekli,çalışma sıklığına göre kontaktör seçimi iyi yapılmalıdır.
 
bir kontaktör kar edeyim derken maliyeti dahada artırabilir yine en iyisi eski sistem galiba
 
çok rahat bir şekilde çalıştırılabilir iki adet fazları değiştirmek için diğerlerinden biri yıldız biri üçgen olucak şekilde üçgen kontaktörünün fazlarını ise diğer iki kontaktörün çıkışından almalısın...
 
bende ılerı gerı yıldız ucgen devrelerınde 4 kontaktor kullanıyorum hıc sorun yasamadım hem kontak kılıtleme hemde buton kılıtleme yontemını kullanarak yanı ılerı ve gerı kontaktorlerın bırbırının kapalı kontagından gecırerek aynı zamanda start stoplu calıstırıyosam start butonlarına bırer adet kapalı kontak ılave ederek kumandalarını kesmek suretıyle koruma yapıyorum
 
denemedim ama denemekten bir zarara geleçeğini sanmam
 
Bunun güç devresinin ve kumanda devresinin bir çizimi varmı acaba
 