Merhabalar;
Yıldız Üçgen çalışmasından üçgen kontaktörü çekiyorken, akımı ölçütüğümde "akım 0 " değer göstermiyor. Nedeni nedir. Bağlantısal bir sorun mu var.
 
Ana kontaktörden ölçüm yapıyorum. Aynı zamanda motor yıldızda kalkıyor üçgende çekmesine rağmen tak diye duruyor. Yıldız üçgeninin çalışmasını detaylıca anlatabilir misiniz?
 
Motor bobinlerine aynı fazı bağlamışsınız. bağlantıda problem var.
u1 ve u2 ye L1
v1 ve v2 ye L2
w1 ve w2 ye L3
gibi bir bağlantı yapılmış.
resimdeki gibi bağlantı yaparsanız çalışır.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.JPG
    Ekran Alıntısı.JPG
    56.4 KB · Görüntüleme: 120
akım 0 gösteriyorsa kontaktörün sağlam olup olmadığını kontrol edin 3 fazı geçiriyor mu motora giden üçgen kablosunu kontrol etmekte fayda var
 