yıldız üçgen devrelerde kontaktör ve termik röle seçimi

ahmet55

Üye
Katılım
4 Haz 2008
Mesajlar
47
Puanları
1
Yaş
40
selamün aleyküm.bildiğim kadarıyla yıldız üçgen devrelerde motor kontaktörünü seçerken hat ve üçgen kontaktörünü motor akımının yarısından biraz fazla seçeriz.termiği ise hat kontaktörünün çıkışına koyarsak motor akımının % 58i kadar seçeriz.Örneğin:37kw lık bir motorda hat ve üçgen kontaktörünü 50amperlik(kontaktör etiketine göre)seçersek.yıldız kontaktörünü kaç amperlik seçmeliyiz?
termik röleyi ise 40-50 amper aralığında seçersek;uygun olurmu.bildiklerimden emin olmak istiyorum.yanlışım varsa konunun uzmanı arkadaşlarımın düzeltmesini rica ederim.saygılarımla....:)
 
P=1,73*U*I*CosQ formülünden hesaplarsak (cosQ=0,78)
37000=1,73*380*I*0,78
I=72A buluruz.Bu değer hat ve üçgen akım değerimiz.Yıldız hattımızdaki akım değeri ise ;40A' dir.
Bu değerlere göre hat termik seçiminiz ; 63A-80A
Yıldız hat termik seçiminiz ; 50A
 
peki bu cosQ hep standart mı yani neye göre hesaplıyoruz bu cosQ yi?
 
Cosfi değeri motorun etiketinde yazar.
 
Arkadasım, yıldız kontaktörünün akımını soruyor, ama cevapta yıldız termık secimi denıyor, bır yerde bı yanlış analama mı var.
Ayrıca arkadas, zaten sorarken cevabı verıyor, 0.58 kat sayı vermiş, buna göre kontaktör secimi yapacak ,termık rölede secımı de uygundur. Genel olarak yapılan uygulama, yıldız kontaktörü, hat ve üçhen kontaktörünü bır alt degeri seçimektedir..
Kendısı kararını vermiş, ama emınolmak istemiş herhalde, bencede seçimleri yerındedir..
 
P=1,73*U*I*CosQ formülünden hesaplarsak (cosQ=0,78)
37000=1,73*380*I*0,78
I=72A buluruz.Bu değer hat ve üçgen akım değerimiz.Yıldız hattımızdaki akım değeri ise ;40A' dir.
Bu değerlere göre hat termik seçiminiz ; 63A-80A
Yıldız hat termik seçiminiz ; 50A

Uyarınız için teşekkürler syn Zeybek.Sorunun cevabını tamamlarsak ;
*Hat ve Üçgen kontaktör seçimi 80A
*Yıldız kontaktör seçimi 50A
 
Uyarınız için teşekkürler syn Zeybek.Sorunun cevabını tamamlarsak ;
*Hat ve Üçgen kontaktör seçimi 80A
*Yıldız kontaktör seçimi 50A

Bu konuda eksik bilgi var yıldız hattının akımı I=72/3 olması gerekir. Çünkü motor yıldızda üçgenin 1/3'Ü kadar akım çeker. Kontaktör seçimi 24A üstü olması kafidir.
 
acilstop Nickli Üyeden Alıntı
P=1,73*U*I*CosQ formülünden hesaplarsak (cosQ=0,78)
37000=1,73*380*I*0,78
I=72A buluruz.Bu değer hat ve üçgen akım değerimiz.Yıldız hattımızdaki akım değeri ise ;40A' dir.
Bu değerlere göre hat termik seçiminiz ; 63A-80A
Yıldız hat termik seçiminiz ; 50A
*************
yıldız üçgende üçgen ve ana kontaktör motor gücünün 1,73 te biri (0,58 yani) olacak şekilde seçilir. Yıldız kontaktörü ise motor gücünün üçte biri olacak şekilde seçilir. bu duruma göre ana hattan ve üçgen hattından 72/1,73 = 41 A akım geçer ki termik değeri de buna yakın bir değer seçilmelidir. Kontaktör de tabi ki bu akıma göre seçilmelidir. Yani P = 37/1,73 = 22 kW a uygun ana ve üçgen kontaktör seçilmelidir.

iyi çalışmalar
 
Hesaplamalar formülle yukarda yapılmış.Motor hat akımı 72A,yıldız çalışma akım değeri hat akım değerinin %58 ise 41A yapar.
 
Bu konuda eksik bilgi var yıldız hattının akımı I=72/3 olması gerekir. Çünkü motor yıldızda üçgenin 1/3'Ü kadar akım çeker. Kontaktör seçimi 24A üstü olması kafidir.

Doğru..
...
...
Şöyle ki ;
380V'ta (Üçgen bağlantı) , Faz Akımı=42A idi.Buna göre Z'i karıştırmadan direk bobinin kaç Ohm (R) olduğunu bulalım.
R=U/I --> R=380/42 --> R=9 Ohm.
...
9 Ohmluk her bir motor sargısı bobinlerini yıldız bağlayalım.
Her biri üzerinde 220V kalır (yıldız bağlantı)..Buna göre direnci sabit 9 Ohm olup (değişmez) üzerindeki gerilim 220V'a düşünce Faz Akımını bulalım (bkz. Ihat = Ifaz) ;
R=U/I --> I=U/R --> I=220/9 --> I=24,4A olur. (bkz. arkadaşımızın belirttiği 72/3=24)...
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,733
Mesajlar
929,346
Kullanıcılar
452,454
Son üye
osmannuribayrak53

Yeni konular

Geri
Üst