** Otomatik Yıldız Üçgen güç devrelerinde Ana kontaktör ve Üçgen kontaktörü sargılar arasına bağlandığı için motorun o anda çektiği akımın 1/1,73'ü (yani %58'i) ana / üçgen kontaktöründen geçer. Bundan dolayı motor anma akımının %58'i bir değerde kontaktör ve termik röle seçilebilir.
** Ayrıca eğer yıldız kontaktörünü Ana ve Üçgen kontaktöründen önce (devre akımsızken. yani motora enerji verilmemişken) çektirerek yıldız köprüsünü kurarsak hem yıldız kontaktörünün ömrünü uzatmış, hem de daha düşük kW'lı kontaktör seçme, kullanma imkanımız olur.