Yıldız üçgen yol verme kontaktör-termik seçimi

Tünaydın.
Asenkron bir elektrik motorunu yıldız-üçgen devre kullanarak çalıştırmak için doğru algoritma.
1) Önce yıldız kontaktörü çalışır
2) sonraki ana kontaktör.
motor hızlanır
3) Ana kontaktör ve yıldız kontaktörü kapatılır
4) üçgen kontaktör sıkılır
5) ana kontaktör açılır
Bu doğru mu?Devre çok karmaşık.
Şimdi sorular.
Bunu yapmak gerekli mi?
Lütfen bir diyagram oluşturmama yardım edin
5 maddelik şartların şemasını yükleyebilir misiniz? Şartlar şemasına gore değişebilir diye düşünüyorum.
 
** Otomatik Yıldız Üçgen güç devrelerinde Ana kontaktör ve Üçgen kontaktörü sargılar arasına bağlandığı için motorun o anda çektiği akımın 1/1,73'ü (yani %58'i) ana / üçgen kontaktöründen geçer. Bundan dolayı motor anma akımının %58'i bir değerde kontaktör ve termik röle seçilebilir.

** Ayrıca eğer yıldız kontaktörünü Ana ve Üçgen kontaktöründen önce (devre akımsızken. yani motora enerji verilmemişken) çektirerek yıldız köprüsünü kurarsak hem yıldız kontaktörünün ömrünü uzatmış, hem de daha düşük kW'lı kontaktör seçme, kullanma imkanımız olur.
 