Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
arkadaşım 30 hp'lik motoru yıldız-üçgen şalter ile zor çalıştırısın. senin motor 22KW'a falan tekammül ediyor. eğer yinede kullanacak isen 55 amperlik şalter almalısın.
Teşekkürderim.otomatik kumanda uygulayacağım.yeni kuracağım pano-motor güçleri 30 hp >yıldızüçgen ileçalışacak,10hp >pako 0,1 kademe/1,5 hp>pako 0,1 kademe olarak..Şebeke hat kablosu 4x10>20 mt.voltaj 380../şuan çalışır durumda 1.kurulu pano ile çalışan toplam güç 30 hp>pako yıldızüçgen ile.bina içi pano motorlara uzaklık yaklaşık 14 mt,kullanılan kablo 4x6..sorunsuz çalışıyor..yeni kuracağım panoda standartlara uygun motorlara kablo kesitim kaç olmalı,14 mt.artı..toplam güç 75,80 hp olacak aynı anda çalışma sağlanabilirmi.hesaplama konusunda yardım bekliyorum,,sevgiler saygılar.