Klasik 3 fazli guc formulumuzden :
Bu motorun nominal akimi, direkt ucgen calistirilmasi halindeki etikette yazan akimdir,hesaplarsak:
P=1,73.U.I.cos fi ( Motorun verimi verilmemis %100 aliyorum )
15000 = 1,73.380.I.0.96 Buradan : I=23.74 A bulunur.Bu motoru direkt ( ucgen )kaldirmamiz halinde,bu degerin 6-8 kati civarinda (yaklasik 120 A diyelim ) bir kalkis akimi cekecegi kesindir.Bunu istemedigimiz icin, botora Yildiz/Ucgen yol veriyoruz.Yani once yildiz yol veriyoruz bir kac saniye sonra ucgene geciyoruz.Yildiz ile kalkis yaptirdigimiz zaman, sargilar arasi gerilim, yukarda da bahsedildigi gibi 1.73 kati daha az olmaktadir.Yani 380/1.73=220 volt olmaktadir.Bu durumda cekilecek akim :