Y bağlı 380 v. motor kondanstör ile nasıl çalışır?

still

Üye
Katılım
12 May 2011
Mesajlar
7
Puanları
1
arkadaşlar elimdeki 380 v bir motor var bu motor muhtemelen Y bağlı ( motor daha önce yandığı için el ile sarılmış ve dışarıya 3 uç cıkartılmış) ama bobinajcı araya kondansitör bağlayıp kısa süreli olarak motoru 220 v ile calıştırdı. sorum şu
1.bu motoru ben kondanstör ile 220 v vererek direk y bağlantıda calıştırabilirmiyim yoksa ÜÇGENmi bağlamam gerekiyor
2.motor Y bağlı ise bu çalıştırma olayı sonrası yanması gerekmiyormuydu?
teşekkürler
motor bilgisi üçgen/yıldız 220/380
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Motorundan üç uç cıktığına göre 3 faz 380 volt la çalışır sen bunun devresine kondanstör bağlayarak faz nötr 220.volt
gerilimlede çalıştırabilirsin yalınız motorun gücü düşer.
daha önce bu konu forumda işlendi forumda 380.volt motoru 220 volt çalıştırma ara veya 3 faz motoru bir faz çalıştırma.
 
evet gerekli araştırmayı yaptım ancak...dediğiniz forumların tamamınıda okudum dikkat ederseniz nasıl çalıştıracağımı sormuyorum kafa takılan forumlarda olmaz- çalışmaz-yanar dedikleri halde
yıldız bağlı 380 v motor nasıl oluyorda,, üçgen bağlanmadan araya kondanstör koyulup 220 v ile çalıştırılıyor.
 
kondansatör motor içindeki döner manyetik alanın oluşabilmesi için gerekli faz kaymasını üreterek mono fazı ilave bir faza dönüştürür.
voltaj motorun dönebilmesi için çok kritik değildir fakat motor güç üretemez dolayısı ile yüklendiğnde yavaşlayacak ve yanacaktır.
 
kondansatör motor içindeki döner manyetik alanın oluşabilmesi için gerekli faz kaymasını üreterek mono fazı ilave bir faza dönüştürür.
voltaj motorun dönebilmesi için çok kritik değildir fakat motor güç üretemez dolayısı ile yüklendiğnde yavaşlayacak ve yanacaktır.

tşk.ler sorunun cevabı ve merak ettiğim buydu. :)
 

Forum istatistikleri

Konular
129,340
Mesajlar
925,515
Kullanıcılar
451,811
Son üye
benanç.

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.
Geri
Üst