Y.G DE MESAFELER

metinnn

Üye
Katılım
3 Ocak 2011
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
41
SLM ARKADAŞLAR BEN ELEKTRİK MÜHENDİSYİM BİR PROJEMİZ VAR.BU PROJEDE HATTIMIZ 154 kV ALTINDAN GEÇİYOR.BU 154 kV İLE BİZİM HATTIMIZ OLAN 31,5 kV ARASINDAKİ MESAFE NE KADAR OLMASI GEREKİYOR.TABLO VEYA HESAPLAMALARI VARSA YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
154kv ve 380kv enerji iletim hatlarının enerji hatları ile ilgili olarak yaklaşım mesafeleri Elektrik Kuvvetli Akım Tesis Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Buna göre 170kV hattın nakil hattı ile arasında 2.5 , 380kV hatta ise 4.5m olması gerekir. Tabi burada iletkenin max sehiminin hesaplanmasıda gerekmektedir. Maksimum sehim ile hat arasındaki mesafe olacaktır.
 
cevabın için teşekkür edrim ama 2,5 metre az degilmi.
 
yönetmelikde belirtilen değer bu...Kuvvetli akım tesis yönetmeliğine bakarsanız orda gorursunuz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,732
Mesajlar
920,056
Kullanıcılar
450,789
Son üye
fakedemon

Yeni konular

Geri
Üst