Yapılan işlem olumlu , olumsuz yönleri .Tavsiyeleriniz.

arkaplan

Profesyonel Üye
Katılım
26 Şub 2011
Mesajlar
9,331
Puanları
2,956
Selamünaleyküm Kolay gelsin

Yapılan işlem sizce doğrumu ? Yorumlarınız olumlu, olumsuz yönleri .

3 faz sistemde üç adet Tomzn TOVPD1-63 ve benzer ürün takılması doğrumudur .
Tomzn TOVPD1-63 üründe nötr kesilmiyor herhalde !!! ( direk bağlı gördüm alt foto )

3 FAZ.png


Not : Videoda ürünün biri bozuk ( değişim istemiş )



3platy-1.jpg


Diğer ürün 3 fazlı nötr bunda da nötr kesilmiyor herhalde !!!

3-fazl-3-P-N-Din-ray-voltmetre-ampermetre-ayarlanabilir-a-r-ve-d-k-gerilim.jpg_Q90.jpg_.png
 
Son düzenleme:
Nötr,her röleden ayrı geçmek ve ayrı dağı -
tım yapılmak şartiyle olabilir diyorum.Rö-
lenin çalışabilmesi için,zaten nötre ihti-
yacı var.
 
Selamünaleyküm Kolay gelsin

Yapılan işlem sizce doğrumu ? Yorumlarınız olumlu, olumsuz yönleri .

3 faz sistemde üç adet Tomzn TOVPD1-63 ve benzer ürün takılması doğrumudur .
Tomzn TOVPD1-63 üründe nötr kesilmiyor herhalde !!! ( direk bağlı gördüm alt foto )

Ekli dosyayı görüntüle 89025

Not : Videoda ürünün biri bozuk ( değişim istemiş )



Ekli dosyayı görüntüle 89023

Diğer ürün 3 fazlı nötr bunda da nötr kesilmiyor herhalde !!!

Ekli dosyayı görüntüle 89024
Olmayan çocuğa don mu biçiyorsun. Yerli piyasa da böyle bir ürün yok .
 
Olmayan çocuğa don mu biçiyorsun. Yerli piyasa da böyle bir ürün yok .

Yerli piyasa çin piyasası önemli değil Çinden getir ( tümünü veya kompanet montaj ) kendi adını yaz piyasaya sür .

Islevi önemli
Yorumlarınızı beklemekteyim.
Teşekkürler
 
Son düzenleme:
Nötr,her röleden ayrı geçmek ve ayrı dağı -
tım yapılmak şartiyle olabilir diyorum.Rö-
lenin çalışabilmesi için,zaten nötre ihti-
yacı var.

Yorumunuz için Teşekkürler.
3 adet ürünün tek fazlı olmasi para fazla olacaktır ama sağlıklı çalışma güven kısmı.
Değişken yük ve faz farkı ?
Vereceğiniz bilgiler

Trifaze tesisat düzenliyorum.

3 adet mi ( tek faz )
1 adet ( 3 faz )
Kullanmak iyidir.
 
Tomzn'u Türkiyeden aldım.2 yıldır kötülü-
ğünü görmedim.Sonradan,yerlisinide gör-
düm.Onun fiş tipinide 1 yıldır kullanıyorum
Onunda,kötülüğünü görmedim.3 fazlı tip
tabiki ( 3 fazlı tesisat için ) uygun çözüm.3 fazlı olanda Türkiyede satılıyor.
CATA olanıda,1 yıldır kullanıyorum.Ken -
dilerinden kaynaklanan sorun yok.İşe ya-
rayıp yaramadığını ( testte sorun yok ) la-
zım olduğunda ! anlıyacağız .:rolleyes:
 

Ekli dosyalar

  • EV.jpg
    EV.jpg
    101.1 KB · Görüntüleme: 8
  • IMG_20220630_164055.jpg
    IMG_20220630_164055.jpg
    117.1 KB · Görüntüleme: 8
  • GALAXY S220.jpg
    GALAXY S220.jpg
    89 KB · Görüntüleme: 6
  • CATA YILDIRIMLI.jpg
    CATA YILDIRIMLI.jpg
    59.3 KB · Görüntüleme: 6
Son düzenleme:
Çinden gelen mal kendini korusun ilk önce. Sonra beni korur .

https://tense.com.tr/tr/urun_kategorileri/koruma-ve-kontrol/

O zaman ne yapayım.
Tavsiye istemi.

Tomzn'u Türkiyeden aldım.2 yıldır kötülü-
ğünü görmedim.Sonradan,yerlisinide gör-
düm.Onun fiş tipinide 1 yıldır kullanıyorum
Onunda,kötülüğünü görmedim.3 fazlı tip
tabiki ( 3 fazlı tesisat için ) uygun çözüm.3 fazlı olanda Türkiyede satılıyor.
CATA olanıda,1 yıldır kullanıyorum.Ken -
dilerinden kaynaklanan sorun yok.İşe ya-
rayıp yaramadığını ( testte sorun yok ) la-
zım olduğunda ! anlıyacağız .:rolleyes:

Sayaç panosunda itibaren .
Sigorta kutusu hazırlamak istiyorum.

Özellikli.
Cep tel ile yazmam zor oluyor .
 
Son düzenleme:
Her faza ayrı konduğunda,tek nötr kulla-
nılırsa ! nötr koptu ! belası çıkar.En emni-
yetlisi 1 adet trifaze tip kullanmaktır.
Aletten önce ,uygun Sigorta ve kaçak a-
kım mutlaka olmalı.Korunan her fazın
nötrüde aynı fazla kullanılması garanti altına alınırsa,3 adet tek fazlı ( sevmedi-
ğim çözüm ) kullanılabilir tabiki.
 