kolay gelsin.
sorun su:

elimdeki programda hayli fazla çıkış var. bu çıkışların tamamı 3 saniye 5 saniye gibi kısa sürelerle setlenmesi ve ardından çıkış vermey durdurması gerekmekte. her birine tek tek timer kullanamıyorum. aynı anda çıkış verilecek işlemlerde ortak timer kullansam bile bir sürü zaman sayıcısına ihtiyacım oluyor. bir kısa yol bilen var mı?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Çıkışları Bit olarak değilde word veya dword olarak kullanırsan tek timer ile bu işi halledebilirsin
 
kaşılaştırma kontaklari ve tek timer
 
istediğin zaman aralığında pulse üret ve bu pulse istediğin çıkışların önüne seri bağla başka bir yöntem.
 