Yeni konulacak jeneratör

haruns

Üye
Katılım
26 Ağu 2008
Mesajlar
119
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar,bir tesise trafodan beslenen yaklaşık 700 kw gücünde bir ADP konulacak ancak tesisteki mevcut jeneratör bu yeni ADP yi besleyecek güçte olmadığı için yeni jeneratör alınacak ayrıca şu an mevcutta trafo yanında 500kva lık bir transfer şalteri var. Yeni adp için ayrı bir transfer şalteri düşünülüyor bu şartlarda dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Teşekkürler...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Yeni şalter,yeni pano.Jeneratöre para bu-
lan,panoyada bulur.Hem,bu bahane ile,ye-
ni pano,olması lazımgeldiği gibi ! olur.
 
Eski jeneratör de devrede olacak...
 
- Şalterler,motor kurmalı ve ellede açıp kapamalı tip olmalı,
- Aralarında,mekanik ve elektriki kilit bu-
lunmalı,
- Jeneratör enerji üretimini tesbit etmek
üzere x5 sayaç konmalı,
- Şalterler,LSİ korumalı olmalı,
- 10 kva üstündeki jeneratör tesisi için,teda-
rikçi kuruluştan proje tasdik ve kabul işlemi
zorunluluğu bulunmaktadır.
 