'hiçbirşey' arkadaşım öncelikle cevabın için teşekkürler ama ordaki değerler ile sağlıklı bir sonuç bulunması imkansız,
şöyleki verdiğin listeden tam yükteki motorlar için cosQ değeri 0,7 ile 0,85 arası olarak belirtilmiş.
diyelim ki genel prosedür ve şartlar doğrultusunda cosQ yi 0,97 ye çekmem gerekecek bu durumda k faktörü
0,7 de k=0,77 ve 0,85 de k=0,37 olarak çıkıyor
bu durumda 1000 kw gücündeki bir sistemde yaklaşık olarak 0,7 li durumda 1000*0,77= 770 kvar
0,85 li durumda 1000*0,37= 370 kvar gibi çok farklı iki değerde kompanzasyon yapma ihtiyacı doğuyor. Buna bağlı olarakta maliyet çok değişken oluyor.
Zaten sorumun amacı da burdan kaynaklanıyor 0,7 ve 0,85 değerleri her ne kadar birbirineyakın gibi görünsede, sağlıklı bir iş yapmak için çok daha hassas bir değer bulmak gerekiyor