Yeni yerli PLC

Sayın mustafatemel_5885 teşekkürler.
Herhangi bir iddiamız yok. Birikimimizi değerlendirelim istedik.
Gemo firmasının öncülüğü ve süre gelen çalışmalarını bu vesileyle saygıyla tebrik ediyoruz.
Çalışmamız içerisinde bu cihaz, basit kullanımlara ve öğrencilere yönelik tasarlandı.
Kullanıcılara hemen masa üstünde kolay ve gerçek PLC - PC deneyimini sağlaması yönünde işlevselliği olacağı kanaatindeyiz. Zaten bu nedenle PC'den bir USB kablosuyla kolayca 5v bağlayıp çalıştırılabilmesi imkanı koyduk. Sanayide kullanılan PLC'lerde böyle bir şey gerekmez.
Piyasaya çıkması konusunda, PLC donanımsal olarak hazır olmasına rağmen acele edemiyoruz. Çünki hem yazılımsal testlerimizi tam neticelendirmeye, hem de yardımın yazılmasını tamamlamaya çalışıyoruz.
Sitemizde paylaştığımız Ladder Lojik editör'e baktıysanız görmüşsünüzdür, yardım çok kısıtlı.
Başka tip PLC çalışmamız şekillendike paylaşacağımızı umuyoruz.
Kolay geslin.
 
Merhabalar.
ALVM21A1 PLC ile ilgili son düzenlemeleri ekte veriyorum.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Adı Adet
Lojik Çıkış (Transistor) Output 8 (Her Çıkış 3 Amp)
(8 Çıkış için genel koruma sigortası 3 Amper ile sınırlandırılmıştır)

Lojik Giriş (5-24VDC Harici) Input 8
Zamanlayıcı Timer 15 (10ms)
Sayıcı Counter 15 (0- 65535 Aratan)
Tutucu (Bit) Relay (Bit) R 31
Tutucu (Word) Merker (Word) W 57
Karşılaştırma Koşulları =, >, <, <=, >=
Tersleyici Invert 15
Çıkan Kenar Yakalayıcı Rising edge 30
Düşen Kenar Yakalayıcı Falling edge 30
Toplam Kullanılabilir Eleman Sayısı 240
Analog Giriş 2 (Dijital 7,8 ile paylaşımlı)
Analog Çıkış Yok
Besleme Gerilimi 12..24 VDC
Tam Kapasite program döngü gecikmesi 60 ms Max
Hızlı Input okuma Yok
Hızlı blok eleman sayısı (Timer) 50

DİĞER ÖZELLİKLER
PLC ile PC RS232 haberleşme Var
PLC ile PC RS485 haberleşme. Var
PC'den PLC'ye kolay Ladder Lojik Proje yükleme. Var
PLC'den PC'ye Ladder Lojik Proje çekebilme. Var
PC Editörden PLC'yi Online izleme. (Bknz = Online İzleme) Var
PC'den PLC'ye lojik müdahale ve parametre gönderebilme. Var
PLC'ye OP Paneli bağlayabilme. (Free Port Bknz = HABERLEŞME) Var
PC Editörden Off Line Simülasyon. Var
PLC'den Ladder Lojik Proje çekilmesini engeller Şifreleme. Var
PC Mini SCADA (RS232-485) Var
ALVM 21A1 Lojik Lader Lojil Editör

ALVM 21A1 Scada


Örnek Kullanım: Jeneratör ve Şebeke kontrol panosu
Pano.jpg

Kolay gelsin.
 

Ekli dosyalar

  • PLC_Alvm21A1.rar
    1.4 MB · Görüntüleme: 8
  • PLC Alvm-21A1 Klavuz_R1.pdf
    256.6 KB · Görüntüleme: 3
Merhabalar.
ALVM21A1 PLC'yi TAMALADIK.
Yeni ilavelerimiz.
15 100ms Timer, Timer' lar On Delay / Off Delay yapılabilir.
Operatör paneli bağlantısı için ModBus ASCII protokolü.

Ayrıca eklemek istedik. ricin48 Arkadaşımızın bahsettiği hava sirkülasyon kanalı, Alt ve üst klemens guruplarının önüne klemens gurubu genişliğinde ilave edilmiştir.
Demo Plc'de bu kanal yoktur. ricin48 arkadaşımıza ilgisinden dolayı teşekkür ederiz.

Nihayi konfigurasyon aşağıdaki gibidir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Adı Adet
Lojik Çıkış (Transistor) Output 8 (Her Çıkış 3 Amp)
(8 Çıkış için genel koruma sigortası 3 Amper ile sınırlandırılmıştır)

Lojik Giriş 8 Input (12-24VDC Harici)
Zamanlayıcı Timer On Delay / Off Delay 15 ad.100ms, 15 ad.10ms)
Sayıcı Counter 15 (0- 65535 Aratan)
Tutucu (Bit) Relay (Bit) R 31
Tutucu (Word) Merker (Word) W 50
Karşılaştırma Koşulları =, >, <, <=, >=
Tersleyici Invert
Çıkan Kenar Yakalayıcı Rising edge 30
Düşen Kenar Yakalayıcı Falling edge 30
Toplam Kullanılabilir Eleman Sayısı 240
Analog Giriş 2 (Dijital 7,8 ile paylaşımlı)
Analog Çıkış Yok
Besleme Gerilimi 12..24 VDC
Tam Kapasite program döngü gecikmesi 60 ms Max
Hızlı Input okuma Yok
Hızlı blok eleman sayısı (10ms Timer) 30

DİĞER ÖZELLİKLER
PLC ile PC RS232 haberleşme Var
PLC ile PC RS485 haberleşme. Var
PC'den PLC'ye kolay Ladder Lojik Proje yükleme. Var
PLC'den PC'ye Ladder Lojik Proje çekebilme. Var
PC Editörden PLC'yi Online izleme. Var
PC'den PLC'ye lojik müdahale ve parametre gönderebilme. Var
PLC'ye OP Paneli bağlayabilme. (ModBus ASCII) Var
PC Editörden Off Line Simülasyon. Var
PLC'den Ladder Lojik Proje çekilmesini engeller Şifreleme. Var
PC Mini SCADA (RS232-485) Var

Operatör paneli test videosu
 
Tebrik ederim güzel bir çalışma olmuş
 
Çalışmalar güzel devam ediyor.Takipteyim.Yanlız cihazın görünüşü beni rahatsız ediyor gerçi siz sebebini yazmışsınız ama düz böyle otomasyonda kullanılacak bir cihazı fabrika bünyesinde hiç bir işl güvenlikçi pano kapağına taktırmaz kaldıki bunu siz fabrikanızdaki iş güvenlikçi izin versede yapmayın zaten.

Benim kanım cihaz amatör de olsa yeri panonun içidir.

Ve benim tavsiyem cihazın bundan sonraki versiyonlarında raya montajlı tip kutulara pcb sinin kurulması..

örnek verecek olursak :

http://www.altinkaya.com.tr/Yeni_Urunler/RT-206.html
 
@ricin48 arkadaşın dediği gibi PLC ye yakışır bir kutu düşünüyoruz çalışmalara başladık.
 
Son düzenleme:
Merhabalar.
window_s arkadaşım, şu anda cihazı satışa çıkarmış durumdayız. Mevcut cihazlar elde toplanmış cihazlardır. Elimizde sınırlı sayıda var. Fiyat ve bilgiye sitemizden ulaşabilirsiniz.
Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Merhabalar.
PLC'yi geliştirmeye devam ediyoruz. Son olarak Modbus RTU uyarlaması tamamlanmıştır.
Ayrıca yazılımı, üreteceğimiz farklı tip PLC ler için modüler yapıya dönüştürdük.
Endokon Ladder Lojik editörü ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • Endokon Soft.rar
    1.9 MB · Görüntüleme: 9

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
931,002
Kullanıcılar
452,759
Son üye
imot

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.
Geri
Üst