Merhaba,
1600kva 10,5kv trafomuz var. Sayaç ölçümümüz yg taraftan yapılıyor. Sayacın üzerinde akım ve gerilim trafolarının bağlantı şekilleri şema şeklinde mevcut. Akım trafomuz 100/5 A gerilim trafomuz 10,5kv/0,1kv.
Soruma gelecek olursak şema da R S T fazlarının dışında nötr de dahil 4 kablo giriş olarak gösteriliyor. Ancak yg taraf üçgen bağlantı olduğundan nötr olmamalı (bildiğimiz gibi üçgende nötr olmaz) Acaba nötr yerine toprak mı olmalıydı şema da?
Saygılar.
1600kva 10,5kv trafomuz var. Sayaç ölçümümüz yg taraftan yapılıyor. Sayacın üzerinde akım ve gerilim trafolarının bağlantı şekilleri şema şeklinde mevcut. Akım trafomuz 100/5 A gerilim trafomuz 10,5kv/0,1kv.
Soruma gelecek olursak şema da R S T fazlarının dışında nötr de dahil 4 kablo giriş olarak gösteriliyor. Ancak yg taraf üçgen bağlantı olduğundan nötr olmamalı (bildiğimiz gibi üçgende nötr olmaz) Acaba nötr yerine toprak mı olmalıydı şema da?
Saygılar.