YG Tesisi İşletme Sorumluluğu Hakkındaki Ciddi Sorunum

megtorLas

Üye
Katılım
23 Eyl 2010
Mesajlar
165
Puanları
1
Merhabalar ,

Yaklaşık 7 ayı daha kalmış TSK'da Asteğmen'im ,mesleğim Elektrik Mühendisiyim.Mezun olur olmaz askere geldim ve Bursa'da görevimi yapmaktayım.

Mesleğim gereği yaklaşık 1 ay önce beni istihkam bölüğüne atadılar ve mesleğimin yetkileri ile İşletme Sorumluluğu verdiler.Sorumluluğumda olan 2 adet 250kva 1 adet 400kva trafo var.Ancak ben daha bunları görmedim ,şuan çalışmakta olduğum yani bana görev verilen yer başka ki hizmet bölüğü işlerini yapıyorum ,trafolar başka yerde.

Şimdi siz değerli büyüklerimden ,tecrübelerine dayanarak yardım istiyorum.

Öncelikle sözleşmede yazdığı gibi "İş yapmam zorlaştı" deyip sözleşmeyi fesih etme şansım yok ,malumunuz askerim.Amacım gerekli kontrolleri ekstra bir zamanda yapıp KAZASIZ BELASIZ bu işten kurtulup terhis olmak.

İlk fırsatta ki izin vermiyorlar işlerin yoğunluğundan ,gidip bu trafoları göreceğim.Anladığım kadarıyla 1.5 sene önce bir bakım yapılmış SEDAŞ tarafından onun dışında bir bakım söz konusu değil ,doğru düzgün topraklama ölçümü bile alınmamış.Ne var ne yok elde güvenlik amaçlı bunu da bilmiyorum.En az şekilde ve en makul yollarla ,herhangi bir durumda BAŞIM AĞRIMAMASI için ne gibi önlemleri almalı ve ya aldırmalıyım ? Bakım konusunda da neler yapabilirim ekstra zamanlarımda gideceğim artık fazladan çünkü sorumluluk ağır ve bir terslik durumunda ALLAH göstermesin kimseye derdimi anlatamam.

Kısaca sıkıntım bu yönde ,bana fikir beyan ederseniz çok memnun olurum keza kafamda onlarca soru işareti var ve canım sıkıldı biraz ,bu sorumluluk var iken başka işlere verilmem ile....
 
Trafolar sık arıza veren yada problem çıkaran ekipmanlardan değildir o yuzden sık bakım gerektırmez.
Öncelikle görsel kontrol yapabilirsiniz yağ sızıntısı kaçak varmı gibisinden
-Sigortaların tam olup olmadıgını varsa tel baglanan bunların Sigorta ile değişmesini sağlayın
-Parafudur ların eksikleri varsa onları tamamlayın
-Ölçü hücrelerini kontrol ederek değişmesi gereken parçalar varsa onları değiştirin
-Kompanzasyon ekipmanlarını kontrol edin
-Seksiyonellerin çalışıp çalışmadıgını kontrol edın çalışmayan varsa uygun bir zaman da enerji kesimi yaparak onarılmasını sağlayın
 
Trafolar sık arıza veren yada problem çıkaran ekipmanlardan değildir o yuzden sık bakım gerektırmez.
Öncelikle görsel kontrol yapabilirsiniz yağ sızıntısı kaçak varmı gibisinden
-Sigortaların tam olup olmadıgını varsa tel baglanan bunların Sigorta ile değişmesini sağlayın
-Parafudur ların eksikleri varsa onları tamamlayın
-Ölçü hücrelerini kontrol ederek değişmesi gereken parçalar varsa onları değiştirin
-Kompanzasyon ekipmanlarını kontrol edin
-Seksiyonellerin çalışıp çalışmadıgını kontrol edın çalışmayan varsa uygun bir zaman da enerji kesimi yaparak onarılmasını sağlayın

Teşekkürler cevabınız için ,not aldım hepsini ,bir çizelge ile bunları hazırlayıp yapmak istiyorum en azından ayda bir.Bulunması gereken güvenlik elemanları ve bizim değil firmalar tarafından dışarıdan destek alınarak yapılacak ölçümler nelerdir ? Yani ekstra isteklerim neler olmalıdır ? Şunlar bulunsun ,şu ölçümler yaptırılsın gibisinden... ?
 
7 ay gibi bir süresi kalmış birine bu yetkinin verilmemesi lazım bence ama yapacak bir şey yok.
iş güvenliği malzemelerini de kontrol edin ve hücrelerde manevra yapmasını bilmeyen ve ekat belgesi olmayan birini hücreye sokmayın..
ayrıca bakımları siz yaparsanız normal er'leri kullanmayın birimdeki sivil teknisyen ve ast.subaylar bulunsun yer süpürmek için bile er çağırmayın
 
7 ay gibi bir süresi kalmış birine bu yetkinin verilmemesi lazım bence ama yapacak bir şey yok.
iş güvenliği malzemelerini de kontrol edin ve hücrelerde manevra yapmasını bilmeyen ve ekat belgesi olmayan birini hücreye sokmayın..
ayrıca bakımları siz yaparsanız normal er'leri kullanmayın birimdeki sivil teknisyen ve ast.subaylar bulunsun yer süpürmek için bile er çağırmayın

Bende böyle düşünmüştüm ,bir adet astsby var Elektrik teknikeri olarak ,yg tecrübesi yok ancak sadece onunla girerim elbet hücreye onun dışında hiç bir er'e dediğiniz gibi yer süpürmek için bile izin vermem ki buralarda bulunan kilitleri de değiştirmeyi önereceğim...

Bu güvenlik elemanları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz ? Yani bir trafo bölgesinde bulunması gereken iş güvenliği ekipmanlarıile ilgili ?
 
Emirin,demiri kesmeyeceği yerdeyiz !
İşletme sorumluluğu işlevi şu şekilde olmalı:
1-İşletme sorumlusu ( burada,sayın komutan oluyor ),emri altındaki yetkiliyi görevlendirme yapar ve bu görevlendirmeyi,Elektrik aldığı tedarikçi kuruluşa da bildirir,
2-Görevlendirme yapılan sorumlu,her ay düzenleyeceği 3 nüshalık kontrol föyünü,kontrol ettiği işletme yetkilisine imza ettirdikten sonra,bir nüshasını imzalayana,bir nüshasını tedarikçi kuruluşa verir.3. nüsha da kendisinde kalır.
Bu prosedür tamamlanamaz ve bir soruşturmaya sebep olacak olur ise ,konu nerede tıkanmış ise,sorumlu o olması gerekir ( bence ).
Bu durumu,komutanlarınıza arzetmeniz halinde,size,her türlü imkanın tanınması gerekir !
Yapılması lazım gelenler:
-Tesise ait tek hat şeması ve manevra talimatı,
-Yüksek gerilim eldiveni,
-İzole sehpa,
-İzole halı,
-İzole Sigorta pensesi ( tesis durumuna göre ),
-Sekonder koruma varsa,belli peryotrarla test ve akü bakımı.
-Trafo yağ testi ( uzun süredir kullanılıyor ise ),
-Asgari,3 adet yedek sigorta,
-Rutubet alıcı kontrolu,
-Topraklama kontrolu ve toprak direnci ölçümü.
 
Emirin,demiri kesmeyeceği yerdeyiz !
İşletme sorumluluğu işlevi şu şekilde olmalı:
1-İşletme sorumlusu ( burada,sayın komutan oluyor ),emri altındaki yetkiliyi görevlendirme yapar ve bu görevlendirmeyi,Elektrik aldığı tedarikçi kuruluşa da bildirir,
2-Görevlendirme yapılan sorumlu,her ay düzenleyeceği 3 nüshalık kontrol föyünü,kontrol ettiği işletme yetkilisine imza ettirdikten sonra,bir nüshasını imzalayana,bir nüshasını tedarikçi kuruluşa verir.3. nüsha da kendisinde kalır.
Bu prosedür tamamlanamaz ve bir soruşturmaya sebep olacak olur ise ,konu nerede tıkanmış ise,sorumlu o olması gerekir ( bence ).
Bu durumu,komutanlarınıza arzetmeniz halinde,size,her türlü imkanın tanınması gerekir !
Yapılması lazım gelenler:
-Tesise ait tek hat şeması ve manevra talimatı,
-Yüksek gerilim eldiveni,
-İzole sehpa,
-İzole halı,
-İzole Sigorta pensesi ( tesis durumuna göre ),
-Sekonder koruma varsa,belli peryotrarla test ve akü bakımı.
-Trafo yağ testi ( uzun süredir kullanılıyor ise ),
-Asgari,3 adet yedek sigorta,
-Rutubet alıcı kontrolu,
-Topraklama kontrolu ve toprak direnci ölçümü.

İlk cümlenize fazlasıyla katılsam da malesef ki işler öyle yürümüyor ,şuan ben zamanımı kazasız belasız doldurma gayretindeyim ,benden sonraki gelecek olan asteğmen arkadaşımda öyle olacak.İşin acı kısmı ,işi doğru yapmaktan ziyade zamanı doldurma telaşına düşürülüyoruz.Bunları ayrıca tartışmak ve konuşmak isterim bunun dışında dediklerinizi de not alıyorum.

Bu kontrol föyünün bir hazır halini sitede buldum ,inceleyeceğim bakacağım ,eklemeler ile size de sorarım buradan.

Çok teşekkürler...
 
Eminin kışlanızda hizmet birliğine bağlı bir Elektrik işletme ekibi vardır, onlarda trafoların aylık kontrol formları vardır, kontrolleri onlar yapar (beraber yaparsınız) size onaylatır, yani imza yetkisi sizdedir.
Attığınız her imzadan uzun süre boyunca sorumlu olucaksınız bunu unutmayın.
Hayırlı teskereler
 
Eminin kışlanızda hizmet birliğine bağlı bir Elektrik işletme ekibi vardır, onlarda trafoların aylık kontrol formları vardır, kontrolleri onlar yapar (beraber yaparsınız) size onaylatır, yani imza yetkisi sizdedir.
Attığınız her imzadan uzun süre boyunca sorumlu olucaksınız bunu unutmayın.
Hayırlı teskereler

Elektrik işlerine bakan 1 sivil memur ve 1 Başçavuş mevcut ancak trafo ile ilgili hiç çalışma yapmamışlar ,2 senede bir gelen bir ekipten bahsediyorlar ancak bu da sivil firmamı Uedaş'tan mı geliyor onu da bilmiyorlar.Yapılan kontroller ile ilgili bir kayıtta mevcut değil ya da saklamamışlar ya da yerini bilmiyorlar.Yani iş tamamen bizde ,attığım tek imza şuana dek YG Tes.İşl. Sorumluluğu ile ilgili ,yani yılsonuna dek o da ,terhisim mart 31,2014 te ,o tarihe kadar sorumlu benim anlayacağınız.Ancak terhisten sonra sorumluluğum bitiyor ,yani anladığım o andan sonra olabilecek sıkıntılardan sorumlu olmayacağım.Şu süre zarfında da yukarıda dediklerim geçerlidir yani bir şekilde kendimi garanti altına alacağım.
 
siz muhtemelen istihkam şubede görevlisinizdir, daha önce aylık trafo bakım formlarını dosyalamamışlarmı hiç ?
Yönerge olması lazım bu konuyla ilgili yanlış bilmiyorsam
 

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
930,984
Kullanıcılar
452,750
Son üye
onuryilmaz6464

Yeni konular

Geri
Üst