Hayrettin Demir
Üye
- Katılım
- 28 May 2009
- Mesajlar
- 294
- Puanları
- 1
Elektrik Dağıtımda kullanılan (6,8-15,8-34,5kV) bir Bypass ayırıcısı varmış.Ben görmedim.Gören arkadaşlar var mı..
can ve mal kaybına nasıl sebep olur anlamadım çalışan anlamında bir sakıncası yok işletme anlamında var arıza gelirse kesici olmadığı için trafo çıkıştan açar ve sistem çöker..17 yıldır yüzlerce kabine girdim , görmedim.
Olması bir yana , manevra sırası anlatıldığı şekilde yapıldığı takdirde can ve mal kaybına yol açabilir.
bypas artık yok artık transfer bara sistemiyle aynı işlem güvenli şekilde yapılıyor. çünkü bypass yapıldığında fiderde koruma kalmıyor ama trnsfere alındığında transfer kesici korumayı üzerine alıyor
can ve mal kaybına nasıl sebep olur anlamadım çalışan anlamında bir sakıncası yok işletme anlamında var arıza gelirse kesici olmadığı için trafo çıkıştan açar ve sistem çöker..
Transfer Ayırıcı , Çift Bara sisteminde kullanılıyor.Bypass Ayırıcılar Tek Bara Sisteminde gösteriliyor.
Transfer kesicisinde Koruma yoktur.