Yildiz ucgen dalgic ve kompanzasyon

Termik röle çıkışına kondansatör bagladınızsa, termik röle akımlarını, yeniden düzenlemek, düşürmek zorundasınız.
Termik çıkışına baglı haldeyken motor bacakları 72A çekiyor. Termigim 80A ya ayarlı. 80-110 luk termik takılmış evvelden
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Termik çıkışına baglı haldeyken motor bacakları 72A çekiyor. Termigim 80A ya ayarlı. 80-110 luk termik takılmış evvelden
KOndansatör baglı ıken bu akımı cekıyorsa bu akıma ayarlayın. Yani 72 amper cıvatı olmasında fayda var. Veya kondansatörü buradan alın, Sn @fahri yetiş beyin önerdiği şekılde, üçgen kontakrüne paralel bir kontaktör uzerınden kondansatörü devreye alın.
Kondansatörü ayırdıkdan sonra, akımı bir daha ölçün. ama, kondansatör yokken bile 72 amper akım fazla gibi. <hele kondnansatör ayırınca daha fazla çekecektir. Çıkış vanasından akımı düşürene kadar kısmanızı tavsiye ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,973
Mesajlar
922,205
Kullanıcılar
451,167
Son üye
emrozgnnn

Yeni konular

Geri
Üst