Yildiz ucgen dalgic ve kompanzasyon

Termik röle çıkışına kondansatör bagladınızsa, termik röle akımlarını, yeniden düzenlemek, düşürmek zorundasınız.
Termik çıkışına baglı haldeyken motor bacakları 72A çekiyor. Termigim 80A ya ayarlı. 80-110 luk termik takılmış evvelden
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Termik çıkışına baglı haldeyken motor bacakları 72A çekiyor. Termigim 80A ya ayarlı. 80-110 luk termik takılmış evvelden
KOndansatör baglı ıken bu akımı cekıyorsa bu akıma ayarlayın. Yani 72 amper cıvatı olmasında fayda var. Veya kondansatörü buradan alın, Sn @fahri yetiş beyin önerdiği şekılde, üçgen kontakrüne paralel bir kontaktör uzerınden kondansatörü devreye alın.
Kondansatörü ayırdıkdan sonra, akımı bir daha ölçün. ama, kondansatör yokken bile 72 amper akım fazla gibi. <hele kondnansatör ayırınca daha fazla çekecektir. Çıkış vanasından akımı düşürene kadar kısmanızı tavsiye ederim.
 
KOndansatör baglı ıken bu akımı cekıyorsa bu akıma ayarlayın. Yani 72 amper cıvatı olmasında fayda var. Veya kondansatörü buradan alın, Sn @fahri yetiş beyin önerdiği şekılde, üçgen kontakrüne paralel bir kontaktör uzerınden kondansatörü devreye alın.
Kondansatörü ayırdıkdan sonra, akımı bir daha ölçün. ama, kondansatör yokken bile 72 amper akım fazla gibi. <hele kondnansatör ayırınca daha fazla çekecektir. Çıkış vanasından akımı düşürene kadar kısmanızı tavsiye ederim.
hocam pardon....kondansator ,anakontaktor ve termigin birbirine baglandigi yerde,yani termigin girisinde.Burda 20 kvar bagli,diger 22.5 kvar ise ucgen kontaktorunun cikis ucuna bagli. Bu sekildeyken termik cikisindaki bacaklar 72 amper.Termik girisindeki bu 20 kvar Kondansatoru burdan alip ayri bir kontaktorle ucgen kontaktorune paralel baglasam , Termik akimi yani motor bacak akimi yukselir mi o zaman.?motor yildizdan ucgene gecene kdr yuksek akim ceker heralde
KOndansatör baglı ıken bu akımı cekıyorsa bu akıma ayarlayın. Yani 72 amper cıvatı olmasında fayda var. Veya kondansatörü buradan alın, Sn @fahri yetiş beyin önerdiği şekılde, üçgen kontakrüne paralel bir kontaktör uzerınden kondansatörü devreye alın.
Kondansatörü ayırdıkdan sonra, akımı bir daha ölçün. ama, kondansatör yokken bile 72 amper akım fazla gibi. <hele kondnansatör ayırınca daha fazla çekecektir. Çıkış vanasından akımı düşürene kadar kısmanızı tavsiye ederim.
hocam birde ben kondansatorlerin hepsini yani 42.5 kvar i, ucgen kontaktorune paralel bagladigim ac3 akimi 60A olan normal bir kontaktorle ( kompanzasyon icin ozel uretilen degil) ana sebeke sartelinin cikisinami baglamam lazim yoksa direkt ucgen kontaktorunun cikisindaki motor uclarina mi ? Hangisi daha iyi olur? ana kontaktor girisine yani ana sebeke sartelinin cikisina versem ana kontaktor ve ucgene arti yükmu binmis oluyor🤔
 
Son düzenleme:
Eklediğim şemaya bakmadığınız veya tam anlamadığınız anlaşılıyor.İyi bir elektrikçiden yardım almanızda yarar var.Şemaya uyunuz.
 

Ekli dosyalar

  • şalt.jpg
    şalt.jpg
    73.6 KB · Görüntüleme: 2
Son düzenleme:
Eklediğim şemaya bakmadığınız veya tam anlamadığınız anlaşılıyor.İyi bir elektrikçiden yardım almanızda yarar var.Şemaya uyunuz.
hocam 20 kvar yeterli diyorsunuz fakat o yeterli gelmiyor. sayactaki cos@ 0.99 suanda.. 42,5 kvar kondansator bagliyken....hepside saglam
 