Bu motora sürücü ile yol vermek istiyorsanız Sürücü girişi 230 V olan bir cihaz tercih etmelisiniz. O zaman motoru Δ bağlamanız gerekir. 230 V girişli sürücülerde max. 4 kw kadar oluyor galiba
genel anlamda yazılanlar doğru olamakla beraber bazı gerekliliklerin karşılanması şartıyla, örneğin, 0.75kW (230V D / 400V Y) etiketli bi motor kabaca iki kat büyük seçilmiş 3*400V beslemeli bi sürücüyle kolaylıkla üçgen konfigürasyonda çalıştırılabilir.
Motoru yıldız bağlantı ile sürücüye bağlamanız konusunda bir engel yok . Yıldız bağlantı ile de sürücüye bağladığınız anda motor etiketindeki üçgen gerilimi her sargı için uygulanmış durumda olacaktır .
o iş öle olmuyor sürücün uygunsa bağlayabilirsin ama gücün ne sürücün uygunmu .. eğer sürücün 220 volt girişli ise bu motoru üçgen bağlamalısın yok 400 volt girişli ise yıldız bağlamalısın ama küçük güçler için geçerli bu güç büyüfdükçr bu işlrm zorlaşır .her şeye uygun sürücü var bakarsan modellere görürsün ..
Sürücü girişi 380 ise Motoru Yıldız bağla
Sürücü girişi 220 ise Motoru Üçgen bağla
Sürücü KW sı Motor KW ından Büyük olması iyi olur
Bu işlem Motor Etiketi 400 Y - 220 Üçgen İse geçerli dikkat edilmesi gerekir