Yine Kaçak Akım Şalteri Sorunu...

Saruman

Üye
Katılım
27 Ocak 2009
Mesajlar
72
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar, haftasonu üstteki komşunun evinde tadilat vardı, matkapla bayağı çalıştılar, sonra hem onların hem bizim kaçak akım şalterleri atmaya başladı.1,5 yıldan beri oturuyoruz yeni bina, böyle bir problem daha önce hiç olmadı.

Kaçak Akım şalterinin markası Flash 3 fazlı, şu an saatte bir atıyor, yani kuruyorum, 1 saat sonra yeniden atıyor.Acaba tesisatta bir problemmi oluşuyor yoksa markanın kalitesizliğinden mi?

Eğer markadan kaynaklı ise, kaliteli bir şalter alana kadar, şalter butonunu japon yapıştırıcısı ile sabitlesem sorun olur mu?:)

Bu arada şalter 32A 300mA, belkide hep kaçak akım problemi vardı o yüzden 300mA taktılar.:mad:
 
Yapıştırmayı,aklınızdan bile geçirmeyin.Kaliteden kaynaklanıyor olabilir.Daha kaliteli bir mar-
ka ile değiştirmenizde yarar var.
 
belirttiğiniz marka k a şalteri pek kaliteli sayılmaz
tesisatınızda da sorun olabilir
kolay gelsin
 
o matkabın çalıştığı yerden kablo hattınız ge.çiyor ise hatta zarar verilmiş olabailir onun kontrol edilmesi lazım aynı zamanda nötr hattınıza da bakın.
 
bence kaçak akım rölesini iptal edin. eğer w otomat atıyor ise sorun var demektir. eğer atmıyor ise röle arızalıdır ; yeni kaçak akım rölesi bağlarsanız . yeni bağladıktan sonra eğer sorun 1 saat v.s. gibi zamanada meydana gelir ise nem, rutubet v.s nedendendir.
 
Daha önceden sorun yoktu ise muhtemelen tesisatta bir problem olmuştur roleyi devre dışı bırak Otomatın aynı süre zarfında yada biraz daha fazla bir zamanda atıp atmadığını kontrol et şayet otomat atmıyorsa toprağa kaçak olmuştur muhtemelen ( role arızalı değilse elbette ) role devrede iken daire topraklamalarını sırasıyla panodan boşa al hangisini ayırdığında atmazsa role o dairede toprağa kaçak vardır onu bulmaya çalışın
arıza sebebi diye topraklamayı devreden çıkarmayın arızayı tamir yoluna gidin
 
kaçak akım rölesinde sorun olmasa bile bence hemen o markayı değiştirin. bir arada ŞEMS denen marka vardı ki hala var galiba ATMAYA SİGORTANIN MUCİDİ diye bahsediyorlardı ŞEMS sigortadan. allahım ne günlere kaldık
 
yapıştırmak sorunu çözmez,zaten yapıştırsan bile içinden atar bazen arıza var sigorta atıyor diye sigortaları bantlıyorlar ne kadar bantlasan içinden atar zaten tutturamazsın matkapla zemin deldiler ise ve senin tavandaki kablolara zarar verdilerse olabilirmi acaba
 
Merhaba arkadaşlar, haftasonu üstteki komşunun evinde tadilat vardı, matkapla bayağı çalıştılar, sonra hem onların hem bizim kaçak akım şalterleri atmaya başladı.1,5 yıldan beri oturuyoruz yeni bina, böyle bir problem daha önce hiç olmadı.

Kaçak Akım şalterinin markası Flash 3 fazlı, şu an saatte bir atıyor, yani kuruyorum, 1 saat sonra yeniden atıyor.Acaba tesisatta bir problemmi oluşuyor yoksa markanın kalitesizliğinden mi?

Eğer markadan kaynaklı ise, kaliteli bir şalter alana kadar, şalter butonunu japon yapıştırıcısı ile sabitlesem sorun olur mu?:)

Bu arada şalter 32A 300mA, belkide hep kaçak akım problemi vardı o yüzden 300mA taktılar.:mad:

arkadaşım sanırım üst kattaki komşunuzun mutfğında çalışama yapmışlar ve öyle sanıyorum ki nötrü zedelemişler buzdolabı vs devreye gidiğinde önce arızayı hangisi yakalarsa o atıyo sorun onların ne yaptığı nereleri deldikleri. hadi diyelim onların evinde çalışma yaptılar onların şalerinin arızalanması gerek sizin şaltere ne olmuş. ve ayrıca 300ma den fazla akım insanları etkiler ondan tüm kaçak akım röleleri 300ma dir
 
Arkadaşlar verdiğiniz cevaplara teşekkür ederim, Dün mesajı yazdıktan sonra son bir kez daha şalteri kurdum ve gece 03.00 a kadar atmadı, yani bu sefer süre 12 saate kadar çıktı, saatte bir atmasından iyidir.

Sn Esok insan hayatı Kaçak akımları 30mA dir, Bina girişi yangın koruma 300mA dir.Yani daire içinde olması gereken 30ma.. Bugün Nötr ve topraklamayı kontrol edeceğim, sorun yok gibi gözüküyorsa yeni bir şalter alacağım.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,143
Mesajlar
933,538
Kullanıcılar
453,224
Son üye
oktyclskn

Yeni konular

Geri
Üst