troid koruma yok gibi o zaman bir yerde kısa devre var yada akım ayarları çok küçük değerlere set edilmiş yük akımı bu değerleri aşıyor olabilir.Tmş nin ayar kısmını tam gözükmüyor yakın çekim atabilirmisiniz.

Şöyle bir şey deneyebilirmisiniz pensampermetreyi fazlardan birine bağlayarak tmş yi kaldırıp akım değerini gözlemleyerek yüksek akım geçip geçmediğini görebilirsiniz 3 fazı sırasıyla bu şekilde deneyerek arıza hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
 
Ustam hatta yük yok. Bir lamba bağlandığında atıyor.
 
Fotoğraf bu
 
Bu şalterin kodunu göremiyorum ana anladığım kaçak akım korumalı kompak şalter.
Makinelerin üstündeki aydınlatmalar açılınca da mı açıyor bu şalter?Hangi prizlere fiş takınca şalter atıyor?Monofaze dedğimiz 220 volt prizlermi yoksa trifaze prizler mi?
 
Ykş hocam bu. Ezcv 250h
 