Ana dağıtıcı üzerinde kacak akim yok. Sonrasında var. Iptal ettik. Topraklama da iptal.Yük yokken atan şalter arızalı demektir .Kaçak akım korumalı olmadığından eminmisiniz ?
Ana dağıtıcı üzerinde kacak akim yok. Sonrasında var. Iptal ettik. Topraklama da iptal.Yük yokken atan şalter arızalı demektir .Kaçak akım korumalı olmadığından eminmisiniz ?
Ustam hatta yük yok. Bir lamba bağlandığında atıyor.troid koruma yok gibi o zaman bir yerde kısa devre var yada akım ayarları çok küçük değerlere set edilmiş yük akımı bu değerleri aşıyor olabilir.Tmş nin ayar kısmını tam gözükmüyor yakın çekim atabilirmisiniz.
Şöyle bir şey deneyebilirmisiniz pensampermetreyi fazlardan birine bağlayarak tmş yi kaldırıp akım değerini gözlemleyerek yüksek akım geçip geçmediğini görebilirsiniz 3 fazı sırasıyla bu şekilde deneyerek arıza hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
Fotoğraf butroid koruma yok gibi o zaman bir yerde kısa devre var yada akım ayarları çok küçük değerlere set edilmiş yük akımı bu değerleri aşıyor olabilir.Tmş nin ayar kısmını tam gözükmüyor yakın çekim atabilirmisiniz.
Şöyle bir şey deneyebilirmisiniz pensampermetreyi fazlardan birine bağlayarak tmş yi kaldırıp akım değerini gözlemleyerek yüksek akım geçip geçmediğini görebilirsiniz 3 fazı sırasıyla bu şekilde deneyerek arıza hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
Değişen bir şey olmadıAkımı 1 amp,zamanı 1000 yapın.
Sizin nötr le toprak karışmışUstam hatta yük yok. Bir lamba bağlandığında atıyor.
Ykş hocam bu. Ezcv 250hBu şalterin kodunu göremiyorum ana anladığım kaçak akım korumalı kompak şalter.
Makinelerin üstündeki aydınlatmalar açılınca da mı açıyor bu şalter?Hangi prizlere fiş takınca şalter atıyor?Monofaze dedğimiz 220 volt prizlermi yoksa trifaze prizler mi?