york klima dış ünite

iç ünitede bulunan boru sensörüne bakmanı tavsiye ederim çünkü ısıtmada bu sensör çok önemlidir dış ünite fanının belirli basınçlarda girip çıkmasını sağlar.bu sensörün arızalı ise zamanında dış ünite fanını devreye girdirip çıkarmayacaktır bu yüzden buzlanmaya sebep olabilir
 
klmanın maruz kaldığı minumum dış ortam sıcaklığını yazman gerekiyor. çok düşk sıcaklıklarda (+5 hatta bazı klımalarda +7) nin altında çalışması oldukça güçtür.eğer bide bu klimanın gaz basıncındada sıkıntı varsa mümkün değildir randuman vermesi
 
eca york değilmi kondenser fanını kontrol et zamanında devreye giriyormu.
 
Demirdöküm york var bende de. Biraz çalıştıktan sonra E6 hatasını verip dış üniteyi kapatıyor, kitpçıktan takip ettim. Dış üniteyle ilgili olduğu yazıyor. Ama dış ünitede bir şey göremedim, çalışma LED'leri olması gerektiği gibi.

Fikir olarak yardımcı olur musunuz?
 
Demirdöküm york var bende de. Biraz çalıştıktan sonra E6 hatasını verip dış üniteyi kapatıyor, kitpçıktan takip ettim. Dış üniteyle ilgili olduğu yazıyor. Ama dış ünitede bir şey göremedim, çalışma LED'leri olması gerektiği gibi.

Fikir olarak yardımcı olur musunuz?

düşük basınç hatası .
yeterli gaz olmayabilir yada sensör hatalı
sensörü kısadevre edin calışma normale dönüp yeterli sogutma yoksa gazınızı ve vanaları gözden gecirin
 
york salon tipi klimalar eğer gazı eksik ise biraz calışır dış ünite durur yaklaşık 1 dakika kadar bekler tekrar devreye girer tekrar durur böyle bir süre devam eder ve f6 yı verir gaz basıncını kontrol edin
 