Koruma topraklaması sessiz topraklamadır. Nötr hattı ile birleştirilemez.
Eğer koruma topraklaması herhangi bir yerde nötr ile irtibatlandırılmışsa teknik olarak koruma topraklaması olmaz işletme topraklaması olur.
Bu teknik bir konu olup ülkelerle hiçbir ilgisi yoktur.
Nötr hattı ile irtibatlanan toprak hattından nötr hattındaki dalgalanan akımlar da toprak hattının direnci doğrultusunda toprağa akacaktır. Nötr hatındaki bu dalgalanmaların sebebi bilinemediğine göre, herhangi bir abonenin koruma topraklaması nötr ile birleştirilmiş ve bu hat aynı zamanda kendi çapında iyi bir topraklama sağlıyorsa, bina girişindeki panodaki nötr hattındaki voltaj dalgalanmaları KAR üzerinden bu yolla toprağa akacaktır.
Bu sebeple bazı konutlarda gerek yağmur gereke hava koşulları gerekse binadaki cihazların çalışma koşullarına göre KAR kafasına göre atabilecektir. Çünkü mevcut bina topraklaması zayıf ve de nötr hattını sıfırlayamıyorsa, nötr hattındaki küçük voltaj değişimleri en kısa yol üzerinden yani KAR nötr bağlantısı üzerinden akarak abone içerisindeki nispeten kuvvetli toprak bağlantısından akacak ve KAR'ın istemsiz atmasına sebep olacaktır.
Zaten konu içeriği kafasına göre atan KAR cihazıdır.
Şebeke topraklama çeşitlerinin konu ile uzaktan yakından alakası bulunmamaktadır. Çünkü aboneyi ilgilendirmemektedir.
Zaten ben de bu amaç uğruna yardımcı olmaya çalışıyorum.
Ancak bazıları hala kıymadan bahsediyor