- Katılım
- 26 Haz 2007
- Mesajlar
- 1,967
- Puanları
- 806
- Yaş
- 64
Sayın arkadaşlar !
Geçenlerde bir arkadaşım benden teknik bir konuda yardım istedi. Çalıştığı atölyeye gittik, gücünü şu an hatırlamıyorum. Monofaze bir motora kontaktörle kumanda ediyor. Sadece start-stop butonuyla kumanda var. Termik rölede ampere göre seçilmiş. Motorda rulman sıkışmış, zor dönüyor. Termik atmamış ve motor yanmış.
Kontaktör bağlantısına baktığımda aşağıda 1. resimdeki gibi bir resimle karşılaştım. Tek kabloyu kontaktörün orta kontağına bağlamış, 1 ve 3 no'lu kontaklara köprü yapmış. Termik röle çıkışlarını da aynı şekilde bağlamış. Neden böyle yaptığını sorduğumda " kontakların yükünü hafifletmek için " dedi.
Evet doğru, kontakların yükünü hafifletiyor. Fakat termik rölenin çalışmasına engel oluyor. Bunu düşünememiş. Bilmeyen arkadaşlar için faydası olur düşüncesiyle bunu yazma ihtiyacı hissettim. Monofaze motora kontaktör ile kumandada, kontaktör ve termik bağlantısı 2. resimde olduğu gibidir. Yani motor akımı termik rölenin 3 kontağından da aynı oranda geçmelidir. Bağlantı şekli 2. resimdeki gibidir. 1. resim yanlış yapılmış bir bağlantıdır. HOŞÇAKALIN
Geçenlerde bir arkadaşım benden teknik bir konuda yardım istedi. Çalıştığı atölyeye gittik, gücünü şu an hatırlamıyorum. Monofaze bir motora kontaktörle kumanda ediyor. Sadece start-stop butonuyla kumanda var. Termik rölede ampere göre seçilmiş. Motorda rulman sıkışmış, zor dönüyor. Termik atmamış ve motor yanmış.
Kontaktör bağlantısına baktığımda aşağıda 1. resimdeki gibi bir resimle karşılaştım. Tek kabloyu kontaktörün orta kontağına bağlamış, 1 ve 3 no'lu kontaklara köprü yapmış. Termik röle çıkışlarını da aynı şekilde bağlamış. Neden böyle yaptığını sorduğumda " kontakların yükünü hafifletmek için " dedi.
Evet doğru, kontakların yükünü hafifletiyor. Fakat termik rölenin çalışmasına engel oluyor. Bunu düşünememiş. Bilmeyen arkadaşlar için faydası olur düşüncesiyle bunu yazma ihtiyacı hissettim. Monofaze motora kontaktör ile kumandada, kontaktör ve termik bağlantısı 2. resimde olduğu gibidir. Yani motor akımı termik rölenin 3 kontağından da aynı oranda geçmelidir. Bağlantı şekli 2. resimdeki gibidir. 1. resim yanlış yapılmış bir bağlantıdır. HOŞÇAKALIN
Ekli dosyalar
Moderatör tarafında düzenlendi: