Arama sonuçlarınız

  1. femre

    kompanzasyonda akım

    6- Harcanan enerji azalacağından enerji ücreti de azalır Ben bu cümleye katılmıyorum. Harcanan aktif bileşen olarak çekilen akım değişmeyeceğinden sayaç tarafından kompanzasyondan önce ve sonra aynı aktif akım kaydedileceğinden enerji ücreti değişmez.
  2. femre

    Güç kalitesi analizörü

    Bildiğim kadarı ile bu işin piri Hioki 3196. HIOKI 3196 - TestOne - Multimetre, Osilaskop, Ölçü aletleri
  3. femre

    Kaçak elektrik kullanımında bilirkişi raporu nasıl hazırlanır?

    Sizin yazdığınız 5kw bağlantı gücü değil kurulu güç. Fakat hesaplamarda kurulu güç bağlantı gücüne çevrilerek hesaplama yapılır. Buna göre: Bağlantı gücü = Kurulu güç x 0,6 yani 3kw = 5kw x 0,6 Ayrıca evdeki ev aletleri size bir dönemlik tüketim miktarı hakkında kabaca bilgi verir...
  4. femre

    ölçü hücresindeki 1000 çarpanı nasıl bulunur?

    Tahminimce 2000li yıllarda, dijital sayaçların 1000 dolar olduğu zamanlarda EPDK'nın daha dijital sayaç yönergesi henüz olgunlaşmamış iken x/5 sayaçlara dahili çarpan girme ayarı vardı. (G.T ve A.T.O) Daha sonra bu dahili sayaç çarpanı çoğu işletmede düzgün yapılmadığı için çarpan hatalarına...
  5. femre

    Kaçak elektrik kullanımında bilirkişi raporu nasıl hazırlanır?

    Sayın Petkimli, Bu olay direkt hat çekme sınıfına giriyor. Bariz kaçak elektrik kullanma olayı. Bazen kaçak mı değil gibi belli olmayan türleri de var. Ama yine de kaçak tutanağı tutulan abonenin tutanak öncesi ve sonrası 1 senelik tüketimleri dosyada olması lazım, yoksa ilgili dağıtım...
  6. femre

    ölçü hücresindeki 1000 çarpanı nasıl bulunur?

    Evet arkadaşlar yaptığım araştırma sonucu dediğiniz gibi sayaç dahili çarpanı sabiti (aslında bölücü) mevcut. Ayrıca toplayacı akım trafoları da işin içine girince ve son olarak sayacın MW cinsinden ölçümü kW'a çevrilince sonuç olarak ölçü çarpanın 1000 olduğu ortaya çıkıyor gibi. Şöyle: 1-...
  7. femre

    ölçü hücresindeki 1000 çarpanı nasıl bulunur?

    1-Akım trafoları oranı 400/5 .evet doğrudur.(fakat ölçü kabininin içine girmek mümkün değil o yüzden gözlerimle görmedim) orta gerilim akım trafosudur, doğrudur. 2-Gerilim trafoları oranı 34500/100. evet doğrudur. 3-Kurulu güç evet 23 MVA (belki daha fazladır.) 4-Toplayıcı akım trafoları...
  8. femre

    ölçü hücresindeki 1000 çarpanı nasıl bulunur?

    akım trafo oranı 400/5 gerilim trafo oranı (34,5/kök3)/(0,1/kök3) çift tedaş hattı var ve iki ölçü kabini var. sayaç olan ölçü kabininde toplayıcı akım trafoları var. Sayaç çarpanı faturda 1000 fakat bu rakamı bi türlü net olarak bulamadım. 80 x 345 = 24600 ediyor. 1000 çarpanı nasıl...
  9. femre

    Trafo sıcaklık artış limitleri

    Sargı ve yağ seviyesi için belirtilen sıcaklık limtlerinde kullanılan "K" ne demektir? Sıcaklık artış limitleri  Sargı için : 65 K  Üst yağ seviyesinde: 60 K
  10. femre

    2 güç trafosu seri bağlanabilir mi?

    turbin jenerator çıkışımıza bağlı olan 11/6,6kv tarafomuz arızalandı. Piyada bu dönüştürme oranına sahip trafo bulamadık. Bunun sonucunda alternatif çözüm arıyoruz. Elimizde 2 adet dönüştürme oranları 11kv/34,5kv ile 34,5kv/6,6kv trafolar var. Turbin jenerator çıkışımız 11kv ve bara gerilimimiz...
  11. femre

    2 güç trafosu seri bağlanabilir mi?

    Piyasada 11kv/6,6kv dönüştürme oranına sahip trafo bulunmaması durumunda, elimizde var olan 11kv/34,5kv ile 34,5kv/6,6kv trafoları seri olarak bağlayabilir miyiz? Bağlanabilir ise dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
  12. femre

    6.3kV 230kW motor için OG kompanzasyon

    sayın "genç arkadaş" ilginiz için çok teşekkür ederim.
  13. femre

    6.3kV 230kW motor için OG kompanzasyon

    Ben de aynı değerleri buluyorum. O zaman elimdeki bu değerlere sahip OG kondansatorü kompanzasyon amacı ile değil aşırı akım koruma için imal edilmiş kondansatördür diyebilir miyiz?
  14. femre

    6.3kV 230kW motor için OG kompanzasyon

    cos fi = 0.70
  15. femre

    6.3kV 230kW motor için OG kompanzasyon

    6.3kV 230kW motor için OG kompanzasyon yapmak istiyorum. Elimde 6kV-0.6uF değerinde 1 adet Og kapasitoru var. Bu kapasitörün bu motora yetip yetmeyeceğine dair matematiksel hesabı yapabilir misiniz?