Arama sonuçlarınız

  1. ALRON, DyCOM, Electroflow nedir, ne değildir?

    arkadaşlar bu ürünleri kullanan yok mu kullanan arkadaşlar düşüncelerin paylaşırlarsa çok faydalı olacaktır
  2. makinam kapalıyken neden reaktiften ceza yazar?

    svc sistem ile tristörlü kompanzasyon arasındaki fark ne bilen arkadaşlar yardımcı olabilirmisiniz ve en uygun fiyatlı tristörlü kompanzasyon hangi firmanın
  3. Kael'in yeni reaktif güç kontrol rölesi: Kael VARkombi-18-PC

    hayırlı olsun bence güzel bir ürüne benziyor özelliklerine bakınca
  4. tristör tetiklemeli kompanzasyon

    dinamik arkadaş ilgi ve alakanız için teşekkürler
  5. kompanzasyonla ilgili sorunu olanlara yardım

    okullarda yük değişimi çok olabilmektedir gün içinde oranlar değişiyor şu an bende de bir okul ortalama yüzde 10 tututuruyorum ama gün içinde değişiyor bence çözüm böyle yerlerde 18 veya 24 kademe röle kullanıp tüm kondansatör olasılıklarını sağlamak ancak okullarda para olmayınca bunu ben...
  6. monofaze kondansatör kaç amper

    arkadaşlar enteste 0.25 kvar mone kondansatör kullanabilien var mı röle tanıyormu gerçekten 0.25 kvar ı monefaz 1 kvar kondansatörü enteste tanıttığımda 1.6 kvar olarak röle tanıyor bu neden olur arkadaşlar
  7. mağaza aydınlatması hk.

    bence tasarruflu daha iyi bazı firmalar 1 yıl garanti bile veriyor ben esem in garanti verdiğini biliyorum
  8. Plastik boru üretme ve mısır kurutma fabrikasında kompanzasyon sorunu.

    bu fabrikaya gaziantepten arkadaşlar kompanzasyon için gelmişler entes röle ve 12 kademe kullanmışlar buğün gidip inceledim rölede oranlar %2 ve %5 gibi ancak sayaçtan takip edince oranlar çok farklı %25 ve %18 cezada yine bana göre iki seçenek var burası için 1-sayaç bozuk olabilir...
  9. Bir okulda entes rg3-12c, kondansatörleri off olarak görüyor !

    akım tarafusundan çıkan kablolar aynı zamanda ampermetreyede götürülmüştü cihaz ondan kondansatörleri off görüyormuş ampermetre bağlantılarını iptal ettim ve röleye bağladım sorun çözüldü kondansatörleri röle normal değerinde tanıdı öneride bulunan tüm arkadaşlara teşekkürler
  10. bu fatura neden bu kadar fazla

    enginer 29 uslubun çok kaba ve aşağılayıcı bir tarzın var insanlar ilişkilerinde problemin mi var ben danışmanlık yapmıyorum öyle ya lık konuşmak teknik adama yakışmaz ben burda tedaşın ilk faturalandırma makbuzu ile ödeme yapıldıktan sonraki makbuzu arasındaki tutarsızlıktan bahsettim ve...
  11. Kael'in yeni reaktif güç kontrol rölesi: Kael VARkombi-18-PC

    umarım fiyatı iyi olur sizdede diğe firmalrın yaptığı gibi liste fiyatında belirli oranda iskonto var mı
  12. Kael'in yeni reaktif güç kontrol rölesi: Kael VARkombi-18-PC

    bir çok röledeki özellikler sanki birleştirmişler gibi çok güzel olmuş bende röleleri karşılaştırırken birinde bulunan özellik diğerinde yok diye yakınırdım
  13. bu fatura neden bu kadar fazla

    buğün yine otele gittim benim şimdiye kadar baktığım fatura muhasebe kısmından gelmiş olan ödenmiş olan faturaydı tedaşın sayacı okurken onlara verdiği faturayı istedim çok enterasan fatura normal t1 t2 t3 endüktif değerleri var ama ödeme yapılmış faturada t1 ve endüktif değerleri var t2 t3 ve...
  14. 150KW MOTOR İÇİN KONDANSTÖR SEÇİMİ

    motor etiketine akım ne cosfi yazar cosfi den sinfi değerini bul sinfi=karakökiçinde(1-cosfikare) Q=kök3*U*I*sinfi yada motoru çalıştırısın rölenin güç analiz kısmından (kondansatörler devre dışı olmalı o an) QL ne yazıyorsa o kadar kondansatör
  15. Kael'in yeni reaktif güç kontrol rölesi: Kael VARkombi-18-PC

    arkadaşım ben yanlış bakmışım herhalde kusura bakma peki tepki süresi en düşün ne kadar bu yazmıyorda birde fiyatlar nasıl
  16. işyeri kw bulma

    üç fazda P=kök3*u*I*cosfi şeklindedir mone fazda P=u*I*cosfi buna kurulu güç denir(projelendirmede her sortinin ve bağlı oldukları linyelerin gücü,dolayısıyla her tablonun gücü her faz için bellidir sonrada ana tabloda tüm güçlerin toplamı olur) sonra akım ve gerilim düşümü kontrolleri...
  17. ELEKTRİK SARFİYATI HAKKINDA

    arkadaşlar sayaçlarda puant olayı nedir ve sözleşme deki güç geçildiğinde (ne kadar süre geçtiği önemli mi ) faturaya yansıması nasıl oluyor faturanın neresinde belli olur
  18. 20 KW' lık bir güce kaça kaç akım trafosu kullanılır.

    akım trafosunun kompanzasyona etkisini teknik olarak açıklaması yapabilirmisiniz
  19. tristör tetiklemeli kompanzasyon

    fiyat listesine nasıl ulaşabilirim
  20. çarpanlı sayaç bağlantısı hakkında.

    neden normaldır açıklama imkanınız var mı
Geri