  1. elektro 01

    entes12cs

    entes 12c /cs modelinde istedigin ayarı istedigin şeki,lde degiştirebilirsin set up yaptırarak yeni kondansatörlerini tanıta bilirsin cos q tekrardan ayarlıyabilir bütün degerleri yeni kuracagın sisteme adepta edebilirsin akım trafo oran kısmınada yazdıgın gibi 15o/5 30 yazılır gerilim tarfosu...
  2. elektro 01

    kesit hesabı?

    kesit hesabı trifaze için 0.0124 monefaze için 0.074 ele alınır buna göre 10 kw 100metre 10 luk kablo diyelim (trifaze) %ek=0.0124x(10000x100/10)=1,24 küçüktür 1.5 tan uygundur ısınma esasına göre kesit hesabı ise ı=10000/526=19,02 A 10 luk kablo havada(kanalda) 63 a çeker uygundur 2,5 kw...
  3. elektro 01

    Kablo kesit hesabında zaman faktörü

    kesit hesabı trifaze için 0.0124 monefaze için 0.074 ele alınır buna göre 10 kw 100metre 10 luk kablo diyelim (trifaze) %ek=0.0124x(10000x100/10)=1,24 küçüktür 1.5 tan uygundur ısınma esasına göre kesit hesabı ise ı=10000/526=19,02 A 10 luk kablo havada(kanalda) 63 a çeker uygundur 2,5...
  4. elektro 01

    Aşırı sıcaklığın kompanzasyona etkisi nasıldır?ustalarım el atarsa sevinirim.

    sisteminizi ve panonuzu en önemliside kondansatörlerinizi gözden geçirin derim rölenizide kademeleri devreye alıp çıkartmalarını bir müddet gözlemleyin
  5. elektro 01

    Trafolarda endüktif kayıplar

    form da daha önce sayın fahri yetiş bey paylaşmış olacak kompanzasyon bölümünde geriye dönük incelersen cevap kısmına ekliyorlar ama ben nasıl yapıldıgını bilmiyorum kusra bakma bulamazsan bende ki listeyi yazarım buraya
  6. elektro 01

    Fikir alışverişine ihtiyacım var arkadaşlar!!!

    o zaman idareten kompanzasyonunu kapat 1- alıcılar çalışırken 1 saatlik aktif - reaktif - kapastif oranlarına bak ihtiyacını karşılıyan bir kondansatör bagla 2- alıcıların çalışmadıgı zaman da 1 saatlik aktif - reaktif - kapastif oranlarına bak ihtiyacını karşılıyan bir kondansatör bagla...
  7. elektro 01

    indüktif kapasitif sayaçtaki işaretlerin anlamları

    hesaplamdan önce form içerisinde kompanzasyon yapma ve yapılma şekillerini bir göz atasan anlam kazanabilir
  8. elektro 01

    nasıl bir kompanzasyon yapılır

    peki arkadaşım sayacın süzme ve direk saatse nasıl oluyorda ceza yazılabiliyor neye göre tutarsızlıklar var gibi işletmenizin konumu ve çalışmasını tek hat olarak bir izah edersen yardımcı olabiliriz
  9. elektro 01

    güç kaynağı

    nasıl bir çalışma için olacak tristörlü anahtarlama amacyla mı
  10. elektro 01

    Termik takmak uyunmu?

    sürücü girişine w otamat ve sürücü çıkışını acil stop la kumanda edecegin bir kontaktörden geçirebilirsin
  11. elektro 01

    Fikir alışverişine ihtiyacım var arkadaşlar!!!

    peeki arkadaşım 24 a çeken alıcı nın özelligi nelerdir ve hangi evreler de çalışmaktadır
  12. elektro 01

    sorun ne anlamadm!!!

    arkadaşım tahminen durumu bu şekilde dzeltemezsin dengesiz yüklenme ve monefaze yükün varsa röleni bencede rg3 12c ile degiştirip son 6 kademene monefaze (0.83ve1,38 kvar degerinde) kondansatör bagla yok ısrarla bu röle ile çözecem diyorsan o ayrı dengesiz yükler sana hem reaktif hem kapastif...
  13. elektro 01

    kondansatörde ve rölede en iyi markalar?

    entes rg3 12c r.g.k.r. kullanıcısıyım memnunum tabi bazen kademe sayısı yetmedigi için şikayetçide oluyorum kondansatörlerde de sıemens kondaş rtr ede anlican maddiat ve en önemlisi sayın zeybek beyin bahsettigi sisteminize uygun olan güçlendirilmiş kondansatör özelligi olan tipler de...
  14. elektro 01

    motor

    arkadaaş yıldız üçgen çalıştıracagını belirtmiş benden pano içerisinde kullanacagı sigorta ,kontaktör ,termigi buna göre kablajı sormuş buna istisane olarak mesafeyi neden sorim pano ya taşıyacagı besleme kablosunu sormuyor ki
  15. elektro 01

    Kompanzasyonda Kondansatör Gruplarını Değiştirirken Nelere Dikkat Etmeliyiz.

    kondansatörlerinizin sağlamlıgını önce pens ampermetreyle ölçülür deger kaybetmiş olanlar tesbit edildikten sonra enerjisi kesilip biraz bekledikten sonra kondansatör kısa devre edilir (en uygunu kısa devre ettirilmeden uçlara dokunulmadan degiştirilmesidir boşalmasını beklemek daha...
  16. elektro 01

    Tasarruf ampulü kapasitif sorunu

    peki arkadaşlar şönt reaaktör kullanıldıgı zaman aktif kısmı arttırıp faturada aynı hesaba gelirmi enerjinin kaliteli bir şekilde kullanımı açısından ben şönt reaktör trafıyım ancak meraken soruyorum hiç denemek kısmet olmadı şuan bir idarı bir binaya 2,5 kvar lık bir şönt reaktör uygulayacaz...
  17. elektro 01

    Kapasitif Sorunu?

    sayın dinamik bey yorumlarınızı dikkatle okuyan ve memnun olan biri oldugumu belirtmek isrerim ben göz den kaçırılmaması ve buna göre sistemi gözden geçirilmesi maksadıyla hatırlatma anlamında yazmış bulunmaktayım form dan yararlanan arkadaşlarımızındaa verilen bilgi paylaşımlarından aldıkları...
  18. elektro 01

    kondansatör için kontaktör ve sigorta seçimi

    arkadaşlarımızın bilgi ve paylaşımlaarı çok güzel 30 kvar lık bir kondansatör yaklaşık (markaya kaliteye göre ) 43.2 A çeker buna göre sigortan 50 A kontaktörün marka vermiş olacam ama 3 rt 1647 gibi kondansatör kontaktörü seçilmelidir
  19. elektro 01

    Kontaktor hakkında bir soru

    arkadaşlar yeterince öz veride bulunmuş önerileri uygulayıp tekrardan forma mutlaka sonuçları yazaalım kolay gelsin
  20. elektro 01

    yuzde 130 kapasitif sorunu

    konuyu açan arkadaşım yurtla ilgili biraz daha bilgi paylaşırsanız aldıgınız degerler hangi periyottaki sonuçlardır işletmenizin ana beslemeden en son alıcıya kadar olan kısmı ve kompanze etmeye çalıştıgınız şekli biraz bahsederseniz daha çok yardımcı oluruz