Arama sonuçlarınız

  1. Erhan_TR

    Tek butonlu motor terslemeye zaman rolesi eklemek yardım

    Sayın peugeot98; Devrede B1 butonu ile L1 ve L2 kontaktörleri ne amaçla konmuş? İşlevsel değiller. Start butonu Stop ettirmek için de kullanılacak şekilde tasarlanmış ancak devre enerjisini her an ve her pozisyonda tamamen kesebilmek için Stop butonu eklenmesi gerekir. Gerekçe: Motor 1.safhada...
  2. Erhan_TR

    Tek butonlu motor terslemeye zaman rolesi eklemek yardım

    Sayın Mesut; Alternatif devre şemanız istenilen çalışma şeklini sağlamakla birlikte bir güvenlik açığı içermektedir. Start butonuna basıldıktan sonra "sağ" kontaktör ile motor hareketlenmişken çalışma zamanını bitirmeden 2. kez start butonuna basılırsa kısa devre oluşur. Dikkatinize sunarım.
  3. Erhan_TR

    Seviye göstergesi

    Size uygun olan ürünün PDF'inde yer alan bilgilere bakarsanız sorularınızın yanıtını bulabilirsiniz.. Örnek: MLG Standart tip ürün PDF içinde Özellikler başlığı altındaki yazıdan alıntı: "...Göstergeye takılacak limit swichler ile istenilen noktalardan kuru kontak alabilme..."
  4. Erhan_TR

    Seviye göstergesi

    http://www.kayse.com.tr/tr/pages/product/mlg-manyetik-seviye-gostergesi Bu linkteki "Manyetik Seviye Kontrol Cihazları" başlığı altındaki ürünleri inceleyin. Sizin cihaz hangisine uygun ise her ürünün altında detaylı kullanım, bağlantı bilgileri mevcut.
  5. Erhan_TR

    Fotoğraftaki avizedeki ampüllerin yanma sebebi?

    İçerisine az miktarda halojen gazı doldurulmuş olan bu tarz ampullerde arkın oluşma akımı daha yüksek değerlerdedir. Bu nedenle halojen ampuller çok yüksek ısı değerlerinde çalışırlar. Çabuk bozulmalarındaki başlıca etken yüksek ısı değerlerinde çalışmaları nedeniyle pin soketlerinin kısa sürede...
  6. Erhan_TR

    Santrifüj kumanda

    "... durdurmak istediğimiz de ilk önce sepet motoru duracak bir süre sonra da yağlama motoru duracak... " Sayın devil190795, şemaya göre önce yağ motoru duruyor.
  7. Erhan_TR

    Nötr Toprak Ayırt Etme.

    Sigorta atmaz. Kablo renklerine bakın. Sarı/yeşil renkli kablo standartlarda topraklama için kullanılır. Renk standart dışı ise en kolay yolu yakın bir prizin toprak ucu ile bahsettiğiniz buatın kabloları arasında ölçü aleti ile ölçüm yapmaktır (sigortalar kesinlikle kapatılmış olmalıdır).. Eğer...
  8. Erhan_TR

    Evde Kaçak Elektrikmi var ?

    Kaçak akım rolesi bağlatın. Şüphelendiğiniz üzere toprak - nötr değişimi olup olmadığını görürsünüz.
  9. Erhan_TR

    3 lü komütatör baglantisi

    2'li komutatörde olduğu gibi faz'ı anahtarın ortak girişine, diğer 3 kablonun her birini bir çıkışa...
  10. Erhan_TR

    3 lü komütatör baglantisi

    Hazır dediğiniz 3 kablonun bulunduğu yer anahtar kasası ise tesisatınız hazır değil. Buattan gelen Faz + alıcılara giden 3 kablo ile 4 kablo görmeniz lazım.
  11. Erhan_TR

    Dalgic ile jenerator baglantisi (acil)

    'Derin Kuyu' kablolarını inceleyiniz. Örneğin: http://www.atilimkablo.com/tr-TR/Default.aspx?c=46 Pompa üreticisi bir firmanın hazırlamış olduğu "Dalgıç Pompa Motorlarının çalıştırılması" dosyasını incelemenizde yarar var. www.ozyakas.com/tr/download/upload/kullanma%20kilavuzu.doc Dosyanın...
  12. Erhan_TR

    Durmadan Kaçak Akım şalteri atıyorsa ?

    Yanıt soru sahibi Kemalcengiz'e olacağına sizden alıntı yaptığımı farkettim. Kusura bakmayın lütfen.
  13. Erhan_TR

    Dalgic ile jenerator baglantisi (acil)

    Aleyküm selam.. Dalgıçtan gelen 4. kablo nötr değil topraklamadır. Topraklama olmadan dalgıcı bağlamayın. 4X kabloya ihtiyacınız var. Ancak tek sorununuz bu değildir. Hat ve motor güvenliği için sigorta, termik şalter bağlantıları ve kablo için gerilim düşümü hesapları yapmanız gerekir...
  14. Erhan_TR

    Evin içine süzme sayaç olur mu ?

    Alt kattaki sigorta kutusundaki/panosundaki sigorta/sigortalar kapatıldığında o kattaki tüm priz, lamba vs.. devrelerinde elektrik kesiliyorsa ve bu kesinti evin diğer katlarındaki priz, lamba vs.. çalışmasına engel olmuyorsa alt kat için süzme sayaç kullanılabilir demektir. Mono - Trifaze...
  15. Erhan_TR

    Durmadan Kaçak Akım şalteri atıyorsa ?

    a) KAR daha önce normal çalışıyorken bu arıza oluştu ise sigorta kutusundan ya da ilk buattan topraklama linyelerini birbirinden ayırıp hangi linyede sorun olduğunu tesbit edip o linye takip edilerek arıza noktasına ulaşabilirsiniz. b) KAR, bahse konu yere yeni bağlandı ve bu arıza ile...
  16. Erhan_TR

    Durmadan Kaçak Akım şalteri atıyorsa ?

    Arıza şekline bağlı.. "Durmadan atıyorsa" dan kastınız KAK yol verildiği anda atıyor, tutmuyor şeklinde ise linyelerdeki topraklamaları ayırarak tespit edilir.
  17. Erhan_TR

    Daire içi 380V priz hattı?

    Projeye bakınız...
  18. Erhan_TR

    Elektrikli sofben

    Zeybek beyefendinin belirttiği üzere gevşeklik sorunu vardır. Switch bağlantılarında pabuç yerine vidalı bağlantıyı tercih edin. Pabuç bağlantıyı vidalıya çevirebilirsiniz. Ayrıca şofben daha önce müdahale görmüşse problemli bölgedeki kablonun değişip değişmediğine ve uygun kalınlıkta olduğuna...
  19. Erhan_TR

    Monofaze ray spotu trifazeye çevirdim YARDIM

    Trifaze raydaki temas noktaları aşağıdaki gibidir. L1 L2 L3 fazlar, N nötr... O hattaki yanıyor dediğiniz spotların tamamı tek anahtardan yanıyor ise muhtemelen trifaze rayda mono faze elektrik kullanılmakta olup L1 L2 L3 birbirine köprülüdür. Birden fazla anahtarla aynı hat üzerindeki spotlar...
  20. Erhan_TR

    A.G. Elektrik Panoları İçinde Kablo Renklerinin Seçimi (IEC60445:2017)

    Ulaşmaya çalıştığınız dosya bir katalog olup tam adı " IEC 60445 ed. 6.0 B:2017 " dir. STANDARD by International Electrotechnical Commission, 08/04/2017 İçeriği: a) the text of the introduction has been moved into the scope in accordance with IECA GuideA 104; b) colour codes for the...
Geri
Üst