Arama sonuçlarınız

  1. genç arkadaş

    TÜrk bİr dev İŞte konu!!!!!!!!!!

    http://www.turkbirdev.org/lang_tr/ Neden TürkBirDev? Çünkü; Gereklidir Gerçekleştirilebilirdir. Türkiye ve diğer Türk Devletleri su an kritik bir geçiş süreci içindedirler. Yedi bağımsız Türk devleti, diş ve iç güçler tarafından, bir-çok yöne çekilmeye çalışılırken, "en doğru olan" bir...
  2. genç arkadaş

    monofaze kondansatör kaç amper

    R-T bağlantısını (difaze) yaptığımızda, her iki fazda birden ihtiyaç olduğunda alması gerekir. Monofaze bağlantılar d hr fazdaki tek tek ihtiyaçlar için. Kademe sayısı ne kadar çok ve çeşitli olursa, sistem o adar rahat ve düzenli çalışır. Bu da (mal sahibi açısından) maliyeti artıracağı için...
  3. genç arkadaş

    reaktif tüketim

    cos-fi'yi 0,95'e ayarladığımızda tan-fi:0,33 olur. Yani indüktif / aktif :0,33 (%33) ceza kaçınılmaz! cos-fi'yi 0,999'a ayarlayın. Röle kademe alma süresini kısaltın. Kondansatör-kontaktör kontrol edin geçirmeen kısımlar olabilir. Atan-geçirmeyen sigorta olabilir. Röle bazı kontaklarına çıkış...
  4. genç arkadaş

    rölesiz konpanzasyon nasıl yapılır yardım ltf

    Akım trafonuz 600/5 olduğuna göre çevirme oranı 600/5=120 Sayaçta okuduğunuz her değer, gerçek değerin 120'de biridir. Yani sayaçtaki bütün endeksleri 120 ile çarpıp gerçek tüketimi görebilirsiniz. Kolay gelsin...
  5. genç arkadaş

    monofaze kondansatör kaç amper

    Atlama köprüsü. Kondansatörün bir fazlı çalıştırılması esnasında kapasitesinden daha fazla yararlanılmasını sağlıyor. Bazı özel durumlarda kapasitesinin az olmasını istediğimizde köprülemeden bağlarız... kompanzenin patik hesabı güzel... Formüllerle izah edeyim. Gün gelir lazım olur...
  6. genç arkadaş

    monofaze kondansatör kaç amper

    Nötrleri tek tek bağamışsan eğer ikisini birden pensampermetreye tak. Öyle ölç. Faz akımına eşit olduğunu göreceksin. Kolay gelsin...
  7. genç arkadaş

    aydınlatma tesislerinde 3 fazlı beslemenin önemi

    Bildiklerimi paylaşayım: Bazen araba cantları hiç dönmüyormuş veya araba hızından daha yavaş ya da daha hızlı dönüyormuş gibi görünür. Ya da televizyonda filim serederken, (filimdeki) bilgisayar monitörlerini atlama, kayma yapıyor gibi görünür. Stroskobik etkiyi buralarda görebilirsiniz. Olay...
  8. genç arkadaş

    rölesiz konpanzasyon nasıl yapılır yardım ltf

    SN.skoper75, kompanze'nin açıklamasına ek olarak soruyorum: Trafonuz kaç KVA? Şayet 400KVA ise akım trafonuz 600/5 olur. Bununda çevirme oranı (sayaç çarpanı) 120'dir.Bilginize...
  9. genç arkadaş

    Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

    Hatbaşı geriliminizi 400V olacak şekilde ayarlamışsanız eğer, motor çalışırken hat sonundan 380V civarı (+-3V) okumanız gerekli. Bu voltajda da normal bir şekilde çalışır. Sadece motor demerajından dolayı lambalarınız anlık sönmekte (Metal Halide olmasından dolayı da soğumadan yanmıyor...
  10. genç arkadaş

    rölesiz konpanzasyon nasıl yapılır yardım ltf

    Gündüz yükünüz gece yükünüze göre daha fazla olduğunda oranlar çok az etkilenir. Faturaya bile yansımaz. Örnekle anlatayım: Gündüz, Aktif:100 İndüktif:8,5 Kapasitif:4 İndüktif/Aktif= 8,5/100= %8,5 Kapasitif/Aktif= 4/100= %4 Gece, Aktif:10 İndüktif:2,5 Kapasitif:1,1 İndüktif/Aktif= 2,5/10=...
  11. genç arkadaş

    Kombi sayaç reaktif bilmecesi?

    Sn. edremit, bilgilendirme için teşekkürler. Bu açıdan düşünmek (şahsen) benim aklıma gelmemişti
  12. genç arkadaş

    Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    Evet. Eski mekanik sayaçlarda ayrı ayrı. Yani bir adet aktif, bir adet reaktif indüktif ve bir adette reaktif kapasitif olmak üzere üç adet sayaç yan yana! Yeni nesil elektronik sayaçlarda hepsi bir ünitede. Ne kadar güzel...
  13. genç arkadaş

    rölesiz konpanzasyon nasıl yapılır yardım ltf

    %25-11 değerlerini geceden gündüze endekslerine göre mi hesapladınız? Yoksa fatura değerlerine göre mi? Şayet geceden gündüze göre hesaplamışsanız bu yanıltır. Baz almanız gereken değerler fatura değerleridir. Devre dışı bıraktığınız lamba sayısından daha azını balastlı civa buharlı lamba ile...
  14. genç arkadaş

    motor gucu arttirimi ile tasarruf

    Torkunu bilmem ama, akımın artacağını garanti ederim...
  15. genç arkadaş

    Kombi sayaç reaktif bilmecesi?

    Eski sayacın sağlamlığından eminseniz eğer, akım trafolarının sayaç giriş bağlantılarında gevşeklik olabilir. Yeni sayacı bağlarken de gevşeklik bırakmadan bağlantı yapılmışsa durum normale dönmüştür kanımca.
  16. genç arkadaş

    Kondansatörü direk motora bağlasam

    Dikkat edin şekle. O kondansatör sandıklarınız, yıldız ve üçgen kontaktörlerin kontaklarıdır. Bu şekilde kondansatör grubu sağ taraftadır (kesik çizgi içindeki) Burada kondansatör motorla berber girmekte ve çıkmakta. Bilginize.
  17. genç arkadaş

    Kondansatörü direk motora bağlasam

    Kondansatörden önce sigorta-kontaktör koyup, kontaktörün bobin beslemesini de üçgenle beraber yaparsak sorun olmaz gibi. Sadece motor yıldız çalışırken kondansatör giremeyeceği için biraz indüktif yazar. İşletme de zaten %33-20'ye tabi galiba. Sorun olmaz sanırım.
  18. genç arkadaş

    Kondansatörü direk motora bağlasam

    Olur. Münferit kompanzasyon deriz buna. Kullanılan bir uygulamadır. Ama bu kadar motora münferit yapmadım. Kondansatör girişlerine otomatik sigorta koyarak güvenli hale getirebilirsiniz. Motorların cosfi değerlerini de verirseniz eğer gerekli kondansatör güçlerini anlatarak tek tek hesaplarız...
  19. genç arkadaş

    üç fazlı sayaçlar

    Kapasitif yük derken?
Geri