Arama sonuçlarınız

  1. genç arkadaş

    hangi akım trafosunu kullanmalıyım

    Her iki akım trafosuda aynı akımı göreceği için, ya ampermetrenin akım trafosu çok büyük seçilmiş ya da kompanzasyonun akım trafosu yanlış. Bu işte bir terslik var gibi. start_61'in de dediği gibi akım trafoları sınıf:0,5 olsun bir. İkincisi de oranını belirlerken şuna dikkat edin: O akım...
  2. genç arkadaş

    Kompanzasyon Hesabı hakkında yardıma ihtiyacım var

    Yük değişimi olmuyorsa sorun yok gibi. Olan şudur: 5 kademedeki toplam kondansatör gücü, işyerindeki reaktif indüktifi tam karşılamakta. Bir de sayaç endekslerinden, indüktif/aktif ve kapasitif/aktif oranlarını takip edin. Şunu da belirteyim: Eğer kondansatörlerden bir veya birkaçında kapasite...
  3. genç arkadaş

    c/k ayarı

    Evet otomatik. Manuel olarak girme seçeneği yok. (Kılavuzda da bu yüzden yok.)
  4. genç arkadaş

    otomatik jenaratör sistemi

    Yani kısaca: Jeneratör Transfer Panosu hazırlaman gerekli. Şurada var: https://www.kontrolkalemi.com/forum/otomatik_kumanda/ynt_transfer_panosu_acik_semasi-t28463.0.html
  5. genç arkadaş

    sinüsoidal = üçgen veya kare dalga ;

    Bana göre; Elektrik sinüs eğrisi şeklinde üretildiği için bu şekilde iletim-dağıtım yapılıyor. Eğer ki kare dalga veya üçgen dalga şeklinde üretilseydi bu şekilde iletim-dağıtım yapılardı. Mevcut haliyle, çok çok büyük güçleri sinüs eğrisinden kare-üçgen dalgaya çevirmek (kanımca) zor. İlginç...
  6. genç arkadaş

    gerilim koruma röleleri hakında bilgi

    Yassı tipinde fazların yerleri ters. Normal tipinde üç faz girişi de yan yana.
  7. genç arkadaş

    Trafo toprak kaçağından açıyor

    Ark boynuzları fazla yakın ise küçük bir gerilim dalgalanmasında açma yaptırabilir.
  8. genç arkadaş

    Trafo toprak kaçağından açıyor

    Trafo ark boynuzlarını kontrol edin. Uçlarında atlama belirtisi olan kararma var mı? Ölçebilirseniz eğer (tabii ki trafonun elektriğini keserek) diğer trafoların ark boynuzlarının arasındaki mesafeyi de bir cetvelle ölçün ve fark varsa kaçak yapan trafonun ark boynuzlarını diğerleriyle aynı...
  9. genç arkadaş

    Kompanzasyon kontaktöründe hangi marka???

    Roboelektronik'e ilaveten; Kondansatör gücüne eşit değerde kontaktör değil de bir üzeri değerde kompanzasyon kontaktörü kullanılırsa eğer, sistemin ömrü daha uzun olur, bakım-onarım masrafları azalır.
  10. genç arkadaş

    İki adet zemin+11katlı çift asansörlü binanın full projesi

    RAR dosyasını indirdiyseniz, önce WinRAR ile dizine çıkaracaksınız. Sonra AutoCAD ile açacaksınız.
  11. genç arkadaş

    sizce bu şekilde elektrik kullanılabilirmi

    Galiba deneyerek bu sonuca vardınız. Bu 40V'u ancak mili amper seviyesinde ihtiyacı olan cihazda belki kullanabilirsiniz. Bazen benimde aklıma şöylr birşey gelir: Yüksek gerilim hattına paralel olarak (dokundurmadan) tel çekip, bu telin iki ucundaki potansiyel farktan yararlanmak.
  12. genç arkadaş

    sıgası bilinen kondansatorun gucunu nasıl hesaplarız

    Bulduğun sonucu üç (3) ile çarparsan, üçgen bağlı kondansatörün toplam gücünü bulursun.
  13. genç arkadaş

    monofaze kondansatör bağlantısı

    Monofaze kondansatörler, trifazelere göre daha fazla akım çeker. Örnek: 5kVAr trifaze kondansatör 7,2A akım çekerken 5kVAr monofaze kondansatör 22,7A akım çekmekte (yaklaşık üç katı). Eğer 3. şıktaki gibi kontaktör beslemesinin nötürüne atlama yaparsanız kumanda kablosu yanar. Ben...
  14. genç arkadaş

    Aşırı Kapasitif Sorunu

    Sondan başlayayım: kompanze; TENSE rölenin, indüktif değer devreye alması için hattın kapasitifini görmesi gerekli ve bunu ancak hat başından görebilir: marmariss; Yukarıdaki şekil hatalı ise doğrununu bilelim daha iyi olur. Hat 4'er km'lik iki hattan mı oluşuyor, yoksa 8km sonunda iki...
  15. genç arkadaş

    entes arıza

    Sayaçlardaki faz sırası gibi oldu diyorsunuz yani. Hiç tek monofaze kondansatör bağlamadığım için karşılaşmadım şahsen. Olmayacak iş değil. Belki de üretim hatasıdır...
  16. genç arkadaş

    Flüoresan lamba neden geceleri zor çalışır?

    O da asıl etken. Eskiden evi trafoya en uzaklarda olanların floresan lambaları bi hayli geç yanardı gerilim düşümü sebebiyle.
  17. genç arkadaş

    Flüoresan lamba neden geceleri zor çalışır?

    Gece soğuk olacağı için, lamba içinde bulunan civanın flaman tarafından ısıtılarak buhar haline getirilmesi, gündüze göre biraz geç olur. Sebebi budur.
  18. genç arkadaş

    Aşırı Kapasitif Sorunu

    Anladığım kadarıyla ölçüm OG'den ve hatbaşından. Trafolarında sabit kondansatör var mı? Varsa bunları iptal et ilk olarak bir. İkincisi hatlarında XLPE kablo var mı? Varsa kesiti ve boyu ne kadar? Bu kablo de kapasitif yazdırır. Trafoların tam yüke yakın çalışıyor mu? Kaç KVA'lık trafolardan ne...
  19. genç arkadaş

    Oranlarin anlami ?

    Endüktif/aktif: %20, kapasitif/aktif: %15 oranlarına yaklaşmadan seryedersen ceza gelmez. Arkadaşların da bahsettiği gibi, bu değerlere yakın seyrederek riske girmeyin. İşletmenin mevcut oranları da %10 ve %5 ise bunları %1'e indirmeye çalışmayın boş yere (Trafodan tam %100 istifade etmek gibi...
  20. genç arkadaş

    Benim icin hangi Guc Kontrol Rolesi'ni onerirsiniz?

    Sayın tknsyn, düşüncelerinize katılıyorum. Kademe sayısı hakkında da TENSE röleyi üreten arkadaşların (gruparge ekibinin) bir çalışması var: 72*72 kutuda 7 çıkışlı role kartı üretimine başladılar. Bu sayede 12+7+7+7... istediğimiz çıkışa ulaşabilecez artık. Ayrıca 400 mili saniye (0,4 saniye)...