Arama sonuçlarınız

  1. genç arkadaş

    elektrik kabloları akım taşıma kapasiteleri

    Sistemde harmonik varsa kablo ısınır. Kablolar arasında en az kablo çapı kadar boşluk yoksa kablo ısınır. Akım değeri vermişsin. Buradan çekilen gücü bukursak eğer: P=1,73.U.I.cos-fi P=1,73.380.500.0,80 P=263kW eder. (Güç veya cos-fi değerini yazarsan daha ayrıntılı hesaplarız) Gerilim...
  2. genç arkadaş

    Resimdeki faturada ceza var mı?

    Maalesef var! 414,89YTL + vergileri. Endüktif reaktif sayaç bilgilerinin olduğu sütundaki tüketim bedeli kısmından görebilirsiniz. Kapasitif reaktif sayaç bilgilerinin olduğu sütundaki tüketim bedeli ise yok (yani ceza bedeli yok.) Her ikisinden de cezaya girilmişse sadece büyük olan...
  3. genç arkadaş

    kompanzasyon sorusu...

    Sayaçtan önce koyarsanız, ileriki zamanlarda akım trafosunu değiştirmek gerektiğinde mühür problemleri çıkacaktır. Mühürlü bölmeden (sayaçtan) hemen sonra ilk olarak akım trafolarını koymanız en uygunu.
  4. genç arkadaş

    thristör kont.kaynak mak.da kompanzasyon

    Sn. zeybek ilk aklıma gelen şu oldu: Kaynak makinaları harmonik üreten makinalardır. Harmonikli şebekede kondansatör varsa harmonik seviyesi daha da artmaktadır. Kaynak makinasındaki kondansatör harmoniği daha da artırabilir (Yangına körükle gitmek gibi) Kondansatörü makinanın içine değilde...
  5. genç arkadaş

    3*25 kablo 110kw kaldırırmı

    motorların cos-fi'si 0,79 ise her biri 105A çeker. Tolamda ise 210A çeker. Siz (hasankbaoglu'da dediği gibi) sadece gerilim düşümü hesabı yapmışsınız. Bir de kablo akım taşıma kapasitesi hesabı yapmanız gerekli: P=1,73.U.I.cos-fi formülünden motorun çekeceği akımı hesaplayıp, tablodan kablo...
  6. genç arkadaş

    binalardaki gerilim düşmeleri

    Nötr gevşekliği vardır orada. Bina üç fazlı beslendiği için (tahminim binadan önce) nötr hattında bir gevşeklik olması durumunda (direkteki klemensin gevşemesi, nötr barasına irtibat yanlışlığı, direkteki nötr telinin kopması...) bina nötr barası, trafonun yıldız noktası gibi vazife görecek. Bu...
  7. genç arkadaş

    kompansazyon soru ?

    Yük az olduğu için röle (akım trafosu dönüştürme oranı sebebiyle) yükleri görememektedir (sağır kalmakta). Kondansatör dizilimlerinde düzenleme yaparak, röle alma gecikme süresini düşürerek, cos-fi'yi yükselterek %25'i düşürebilirsiniz... Akım trafosu, röle marka model, kondansatör kademe...
  8. genç arkadaş

    sık karşılaşılan kompanzasyon soruları ve olası sebepleri

    Yaptığın paylaşıma diyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederim (kendi adıma). Küçük şeylerden hemen canınızı sıkmayın. Hem kimse size iş olsun diya yazdınız demedi ki. Bir bilgi paylaşayım sizinle: 630kVA trafosu olan bir müşterimiz var. Plastik boru üretiyorlar. İki adet eksruder makinaları var...
  9. genç arkadaş

    sık karşılaşılan kompanzasyon soruları ve olası sebepleri

    Hepsi tamam da bunlara maalesef katılamayacam. Rezistanslar Ertug_TR'nin de dediği gibi omik yüklerdir. Dediğiniz gibi röle akım trafosundan geçen akımın miktarına göre kompanzasyon yapmış olsaydı eğer; 1). Sistemde kapasitif güç ihtiyacı yokken (röle kompanzasyon yapmazken), yapışık kontaktör...
  10. genç arkadaş

    kompansazyon soru ?

    Birfazlı kondansatörlerle dengeleyebilirsiniz. Ya da dengesiz çalışan bir fazlı yüklerden, aynı anda çalışanları fazlara eşit dağıtabilirsiniz (Biraz zahmetli olur.) Sayaçtan endeks takibi yaptığınızda (ceza oranlarına düşükse, ihmal edilebilir durumdaysa) birşey yapmak gerekmeyebilir. Kolay...
  11. genç arkadaş

    mesnet izalatörler

    Haklısınız. Galiba aldatıldım... :o
  12. genç arkadaş

    mesnet izalatörler

    Ben anlatanın yalancısıyım: Arazide ekip gezerken, çatlak izolatörleri bulmak için deneyimsiz eleman direğe tekme atıyor (Karate yapar gibi). O anda çatlak olan izolatör kırılıp düşünce tel direk konsoluna temas ediyor. Akım direk üzerinden yolunu tamamlıyor fakat vücut direnci oranında da...
  13. genç arkadaş

    XLPE Kablo başlığı neden patlar?

    Soğuk büzüşmeli kablo başlığını daha yapmadım. Mesajımda da belirtmiştim. Gözünüzden kaçmış galiba. Her zaman diyorum: Kablo başlığı kutusundaki talimatlara harfiyyen uyun! Çünkü başlık tipine (Harici-Dahili) İşletme gerilimine (15kV-36kV), markaya göre çok farklılıklar var. (Birisinde 50cm...
  14. genç arkadaş

    mesnet izalatörler

    Direkteki çatlak izolatörleri bulmak için direğe tekme atma! Taş at... (Yaşanmış ve ölümle sonuçlanmış bir olaydır. Tecrübeli bir insandan dinledim)
  15. genç arkadaş

    Kombine Sayaç Hakkında

    Dengesiz yüklerde, fazın biri endüktif yazarken diğeri kapasitif yazabiliyor. Bu durumda da sayaçta hem endüktif hem de kapasitif işareti çıkıyor. Bir başka durumda şöyle, kondansatörlerin üç bacağından bir-ikisi dengesiz değer yitirmişse, röle tipine ve kompanzasyon şekline (akım trafosu...
  16. genç arkadaş

    XLPE Kablo başlığı neden patlar?

    Biz ısı büzüşmeli de kullanırız, silikon yağlı da. Bahsettiğiniz galiba soğuk büzüşmeli. Bu sistemi daha kullanamadık. Soğuk Büzüşmeli Orta Gerilim Silikon Kablo Başlıkları Daha Fazlası İçin: 3M Türkiye - Elektrik, Elektronik ve Telekomünikasyon - Kablo Başlıkları ve Ekleri
  17. genç arkadaş

    Kaçak Akım ve Topraklama Sorunu

    Analyzer kardeşim, Makinanıza 3 faz+toprak giriyorsa ve 220V ile çalışan kısımlar varsa, makinada 220V elde etmek için 380/220 trafo vardır. Topraklama da bu kısımların gövdesine bağlıdır. İşletmenizde topraklama olmaması ihtimali bile (benim için) üzücü bir durum. İşten anlayan birisinin...
  18. genç arkadaş

    neden termik manyetik şalter kullanırız?

    Kullanılır. Soruda 630kVA'ya kadar olduğu için cevap da 630kVA'ya kadardı. Vermiş olduğum linkleri inceleseydiniz 4000A'e kadar TMŞ kullanıldığını farkederdiniz.
  19. genç arkadaş

    iletim hatlarındaki R L C parametreleri neyi ifade eder ve değerleri nedir?

    Hat Sabitleri Direnç R Elektrik enerjisi, iletim ve dağıtım hatlarında gerilim düşümü ve güç kaybının meydana gelmesine sebep olan hat sabitesidir. Bu nedenle direncin iyi hesaplanması gerekir. Hatların direnci alternatif akımdaki etkin dirençtir. İletkende meydana gelen aktif güç kaybının...
  20. genç arkadaş

    Tek fazlı motorlarda kullanılan kondansatörün görevi nedir

    Ana sargı ile yardımcı sargı arasında faz farkı oluşturup, motorun ilk hareketini alması için kullanılır. Yardımcı sargıya seri bağlanır.
Geri