Resimdeki faturada ceza var mı?

trkgo

Üye
Katılım
20 Eki 2007
Mesajlar
36
Puanları
1
Yaş
40
merhabalar:
Resimdeki faturada ceza varmıdır acaba


1zg6984.jpg
 
Maalesef var! 414,89YTL + vergileri.
Endüktif reaktif sayaç bilgilerinin olduğu sütundaki tüketim bedeli kısmından görebilirsiniz.
Kapasitif reaktif sayaç bilgilerinin olduğu sütundaki tüketim bedeli ise yok (yani ceza bedeli yok.)
Her ikisinden de cezaya girilmişse sadece büyük olan ücretlendirilir.

Faturadaki tüketim miktarlarıı oranladığımızda % kaçtan cezaya girildiğini buluruz:
Endüktif / Aktif = 5339 / 22291 = %23,95
Kapasitif / Aktif = 140 / 22291 = %0,62

İşletmede çarpan 30. Akım trafosu 150/5 :
Son Endeks - İlk Endeks = 5698,09 - 4955,05 = 743,04kWh
Tüketim Miktarı = 743,04 x 30 = 22291,2kWh
 
saol arkadaşım yardımcı oldun peki cezadan kurtulmam için ne yapmam gerekir
 
Kompanzasyon panonuz varmı? (Olması gerekli)
İşletme ve kompanzasyon panosu hakkında bilgiler gerekli bunun için. (Kompanzasyondan hakkında biraz bilginiz varmı? Sorulara cevaplar gerekli?) İşletmenin trafosu kaç kVA, yoksa şebekeden mi besleniyor?

Röle marka-modeli, kondansatör kademe bilgileri, akım trafosu oranı, gece gündüz yükü dengeli mi, işletmede dengesiz yükler var mı...
 
burası şantiye pano var evet ama benim komp. bilgim yok
 
Kompanzasyondan anlayan birisinin bakması gerekir panoya. Eski tip bir röle varsa, değişince cezadan kurtulur kanımca. Çünkü %4 ile cezaya girilmiş. Eskimiş kondansatör-kontaktörler de değişince daha garanti olur. Belki kademe sayısının artırılması da gerekebilir. Bilginiz olsun.
Kolay gelsin...
 
arkadaşım hemen yanıtladığın için çok teşekkür ederim.Eyvallah
 
Sİz endÜkktİfden cezaya gİrİŞsİnİz yapilacak tek sy İse ya kondansetÖr İlve edeceksİn İhazinizin cosinus fİ yİ 0.99 yap yada 1yap hergÜn deĞe al takİp t ok en İyİ reaktİf kontrol rÖlesİ kael3012 ok
 
kamunloe_1955 ' Alıntı:
en İyİ reaktİf kontrol rÖlesİ kael3012 ok

panoda önceden reaktif kontrol rölesi vardı yandı diye panocu iptal etti yenisini takmamıştık ondan olabilirmi?
 
tabiki reaktif güç kontrol rölesi adı üzerinde reaktif gücü kontrol edecek değilmi ama o yoksa kondansatörlerin önemi yok çünkü devreye giremez garibanlar komutan yoksa asker ne yapsın misali
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,679
Son üye
kenan7777

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.
Geri
Üst