Arama sonuçlarınız

  1. genç arkadaş

    Kendi Elektriğini Kendin Üret

    1- 2001 yılında aldığımız güneş panelinin (siemens sp36) fiyatı 750 alman markı idi ve o günkü kur ile 365 milyon lira vermiştik 1.Leventte AES diye bir firmadan almıştık (Faturası hala duruyor oradan biliyorum.) Küçük bir araştırma yaptım şu iki linkte fiyat buldum. Ama aralarında dağlar kadar...
  2. genç arkadaş

    Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    Bağlantılarda ve röle ayarlarında problem yoksa: Röleniz bir fazlı. Yükleriniz ise dengesiz. Röle bir fazdan geçen akıma göre kompanzasyon yapıyor. O anda o fazda indüktif yük varsa röle 3 fazlı grubu devreye alıyor. O fazda indüktif yazmıyor. Ama diğer iki faz kapasitif yazıyor. O anda o...
  3. genç arkadaş

    Kendi Elektriğini Kendin Üret

    Düşünceleriniz saçma değil. Aksine ilham verici. Bizim okul bitirme tezimiz: "Güneş Enerjisi İle Soğutma Sistemleri Ve Uygulaması" idi. Sistemin genel blok diyagramı aşağıdaki gibi en basit haldeydi (Maliyet açısından): Güneş pilimizin çıkış gücü 36W, 12/6V. Üretilen enerji ile hem akü grubunu...
  4. genç arkadaş

    Bir kompanzasyon problemi

    Motorlara münferit kompanzasyon uygula, daha etkili olur. 34 adet 125 W C. B Lamba fazlara dengeli dağıtılmalı. Bunlar galiba sokak aydınlatması. Bunları besleyen kontaktör çıkışından akımı ölçerek faz dengesine bakın (gerekirse) düzeltin. (Hepsi aynı anda devreye giriyorsa buna da münferit...
  5. genç arkadaş

    kompanzasyonda sayaç etkisi

    Sayaç değişen işletme de kaynak makinası varsa harmonikten dolayı değerler fazla yazıyor da olabilir! Mekanik sayaçta harmonik olayı gözlemlenemiyordu.
  6. genç arkadaş

    Rgkr Neden Çalışmıyor?

    Gerekli katalogları aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/reaktif-güç-kontrol-röleleri.13975/ https://www.kontrolkalemi.com/forum/kategori/reaktif-güç-kontrol-röleleri.111/ Kullandığınız röle akım bilgisini bir fazdan alıp, diğer iki fazdan geçen akımı...
  7. genç arkadaş

    herturlu kompanzasyon sorularınız ıcın buyrun

    Tristör gruplarını tetiklemek için rölenin normal çıkışları kullanılıyor yanlış bilmiyorsam. Bunun en erken süresi de rölenin en erken tetikleme süresi (1 saniye) oluyor. Ayrı olarak tristörleti tetiklemek için kullanılan modül de var.
  8. genç arkadaş

    topraklama

    Dijital voltmetreni al yanına git binaya. Önce faz-nötr arası voltajı oku. Sonra faz- toprak arası voltajı oku. Eğer; Faz-Nötr arası voltaj, faz-toprak arasından düşük ise: Yaptığın topraklama, işletme (nötr) topraklamasından daha iyi. Faz-Nötr arası voltaj, faz-toprak arasından yüksek ise...
  9. genç arkadaş

    cezadan nasıl kurtulurum

    Şebeke gerilimindeki dalgalanmadan olabilir. Yeni değerlerinize göre oranlar ise Reaktif İndüktif / Aktif ......: %46,78 !!! Reaktif Kapasitif / Aktif......: %10,17
  10. genç arkadaş

    Evimdeki tesisat sorunu hakkında yardım!

    Dijital sayaçlar eskisi gibi pahalı değil. Makel'in 10 (80)A sayacı perakende 40YTL civarında. Sayacın 10 değeri anma akımıdır, 80 değeri de üst sınırdır. Daha fazlası sayacı yakar. http://www.elektrikmalzemesi.net/index.php?do=catalog/product&pid=193
  11. genç arkadaş

    tense reaktifgüç rolesi

    Röle bağlantıların doğruluğundan eminseniz; Sayaçtan endeks takibi yaparak, gerçekten sisteminizde kapasitif özellikli yük olup olmadığını kontrol edin!
  12. genç arkadaş

    55kw lık asenkron motor çalıştırmak

    Aman Şefim hepimiz insanız dikkatimizi her zaman açık tutamayız. Olur böyle şeyler. Geçen ay bir beldenin, atık suları başka yere göndermesi için yapılan birimine ana besleme kablosu çektik yeraltından. Su kapalı bir havzaya birikiyor, oradan bir tepeyi aşağıdan yukarıya çıkıp tepenin diğer...
  13. genç arkadaş

    Evimdeki tesisat sorunu hakkında yardım!

    Ana panoya 50 veya 63A sigorta takın. Panodan eve 6mm2'lik kablo çekin derim ben. Bir de sayaç değeri nedir. Eski 10(30)A ise o da yanabilir. Elektrikli şofben ile klima, çamaşır mak. bulaşık mak. aynı anda çalıştırmamaya dikkat edin! Bayram arefesinde bir müşterinin mağazasında B32A'lik...
  14. genç arkadaş

    Emo Ajandasındaki Kablo Akım Taşıma Kapasiteleri Hakkında

    EMO bu bilgileri kablo üreticilerinden alıyor, ajanda da yazar zaten: "HES Kablo kataloğundan alınmıştır" diye. Tahminim kablo üreticileri yaptıkları testlere göre bu değerleri veriyor. EMO web sayfasında da Toprakta: 770A havada:620A yazıyor.
  15. genç arkadaş

    55kw lık asenkron motor çalıştırmak

    %e=0,0124.mesafe[m].güç[KW]/kesit[mm2] %e=0,0124.100.55/25 %e=2,728<%3 P=1,73.U.I.cos fi 55000=1,73.380.I.0,88 I=95A Gerilim düşümü ve akım taşıma kapasitesi bakımından 3x25+16'lık kablo biçilmiş kaftan.
  16. genç arkadaş

    800 kva trafolu tesisin kompanzasyon problemi

    Bu uyarıyı dikkate alın. 800KVA'lık trafonun sabit kondansatörü 25kVAr olmalı ve rölenin akım trafosundan önce bağlanmalı. www.emo.org.tr/ekler/0dcc0d0012f3056_ek.doc?tipi=34 Aşağıdaki bağlantıdan röle kataloğunu indirip biraz inceledim...
  17. genç arkadaş

    cezadan nasıl kurtulurum

    Bugünkü değerlere göre oranlar: Reaktif İndüktif / Aktif ......: %48,68 Reaktif Kapasitif / Aktif......: %8,69 İndüktif değerde azalma var. Günlük endeks takibi yaparak azalma hızına bakın. Ay sonuna kadar %20'nin altına indirmeliyiz onu. Rölenin kademe alma-bırakma süresine de bakın kaç...
  18. genç arkadaş

    kompanzasyonda cosinüs ayarı

    Roboelektronik ve Teknikadam_41e ek olarak; İlk başlardaki kondansatör grupları ölmüştür. Röle ince ayar yapamıyordur. Kondansatörlerinizi pensampermetre ile kontrol ediniz. Gerekirse değiştiriniz. Kademe düzenleyiniz.
  19. genç arkadaş

    0.55Kw 3 fazlı motor Yönü Değiştirme

    Tek bir kalıcı tip butonla Uzman_ 'ın çizmiş olduğu devreyi uygulayabilirsiniz. Bu tip butonun altındaki kontaklar aynen lego oyuncak gibi alt alta dilediğiniz kadar takabilirsiniz. Butonlar tırnaklı ve birbirinin altına takılır cinsten. Üstteki iki butonu stop alttaki iki butonu ise start...
  20. genç arkadaş

    Spiral Boru Korumalı Kablo (Türkiye'de İlk)

    Hercules Kablo tarafından üretilen ve Türkiyede bir ilk olan spiral boru korumalı kablo ile tesisat işleri daha kolay olacak Daha fazla bilgi için: HERCULES CABLE
Geri