Arama sonuçlarınız

  1. genç arkadaş

    kuru trafolar elktrik faturasını düşürürmü

    Sadece trafo kayıpları sebebiyle değişiklik yapmak istiyorsanız eğer tavsiye etmem. Zira kuru tip trafoda meydana gelebilecek basit arızalara müdahale imkânınız olmayacak. Bir de trafoyu daha hesaplı almak için kuru tip trafo üretiminde kendisini kanıtlamış üretici harici bir yerden temin...
  2. genç arkadaş

    O.G Ölçmeli Trafoda Kompanzasyon Problemi

    Sn. kosabora, trafonun AG tarafında L1 fazına bağlayacağımız yük, OG tarafında sadece L1 fazına bağlanmış olmuyor. Trafonun sarım grubuna göre iki faza dağılır. Bu sebeple sizin AG tarafındaki dengesiz yükün OG tarafında bire bir yansımasını göremeyiz. Trafo dahil tüm yük devre dışı iken sayacın...
  3. genç arkadaş

    Kompanzasyonda kondansatör işlevi

    Kompanzasyonun ana amacı, yüklerin şebekeden çektiği reaktif indüktif gücü, kondansatörlerin çektiği reaktif kapasitif güçle sönümlemektir. Çünkü tedaş, şebekeden çekilen reaktif indüktif gücün, aktif güce oranı %20'yi (Kurulu gücünüze göre %33'de olabilir) aştığı zaman, kullanılan reaktif...
  4. genç arkadaş

    Doğum Günü Tarihlerinin Düzenlenmesi Hk.

    Doğum tarihiniz düzeltilmiştir.
  5. genç arkadaş

    Mini Rüzgar Elektrik Santrali. Yardım.

    Sn. ELEKTRİK MÜH. Direkt olarak soru sormak yerine daha önce bu tip uygulamaları yapmış sn. ŞEF'in açtığı konuları inceleseniz çözüm kendiliğinden gelecektir diye düşünüyorum: https://www.kontrolkalemi.com/forum/yenilenebilir-yenilenemez-enerji-kaynaklari/9767-gelin-ruzgar-turbini-yapalim.html...
  6. genç arkadaş

    Yasaklı Kullanıcılar

    klimaser kullanıcı adlı üye, sebepsiz yere küfürlü mesajından dolayı, Genel Forum Kuralları'nın 3. Bölümünün 5. Maddesinin ihlali nedeniyle forumdan otuz (30) gün süreyle uzaklaştırılmıştır.
  7. genç arkadaş

    Doğum Günü Tarihlerinin Düzenlenmesi Hk.

    Doğum tarihiniz düzeltilmiştir.
  8. genç arkadaş

    YÜKSEK VOLTAJ YORUM LTFN.....

    Forumda bu olay ile o kadar çok konu var ki! Lütfen biraz araştıralım. Sorurunuza gelince. Nört hattının ana girişten kopmasıyla, o anda devrede olan alıcıların iç dirençleri, daireler bazında faz-faz arası kalmıştır. "Yıldız noktası kayması" dediğimiz olay meydana gelmiştir. 1...
  9. genç arkadaş

    Havai Hatlarda Direk Atlamaları

    Direklerde kullanılan izolatörler hattaki şebekenin voltaj seviyesine (34,5kV, 154kV, 380kV), arazinin durumuna göre (pin tipi, mesnet tipi, askı tipi, gergi tipi) çeşitlendirilir ve kullanılır. Direk seçimi iletim hattının geçtiği güzergâha göre yapılır. İletken boyunun en kısa mesafede olması...
  10. genç arkadaş

    Elektronik sayaç niçin yanar?

    Burası trafolu bir tesis ise; İşletme ve koruma topraklamasının ölçümünü yapınız / yaptırınız. Muhtemelen işletme topraklamasının direnci yüksek çıkacaktır. Bir de işletme topraklaması, diğer (koruma ve parafudr) topraklamalarından bağımsız tesis edilmelidir. Yoksa parafudr çalıştığında işletme...
  11. genç arkadaş

    gerilim düşümü kondansatör

    Motorlarla beraber devreye girecek şekilde uygun değerde kondansatörler kullandığınızda (sn. alpernbugra'nın mesajına bakınız), şebekeden çekeceğiniz toplam akımda azami 8A azalma olacaktır. Bu da gerilim düşümüne olumlu yönde az birşey katkı sağlar. Gerilim düşümündeki sorun 1km'lik hattan...
  12. genç arkadaş

    Reaktif Güç Kompanzasyonu - Güç Kalitesi & Harmonik Filtreleme

    Kırık linkteki dosya, ilk mesaja eklenmiştir. Oradan indirebilirsiniz.
  13. genç arkadaş

    1000metre uzaktaki 30kw bir elektrik motoruna kaçlık kablo kullanmalıyız.

    Mesafe uzun olduğu için gerilim düşümü hesabı öncelik teşkil etmektedir: %e=100.L.N / k.s.U2 Bakır Kablo için %e=100.1000.30000 / 56.150.3802 %e=2,48<%3 3x150+70mm2 NYY kablo uygundur. Aluminyum Kablo için %e=100.1000.30000 / 35.240.3802 %e=2,47<%3 3x240+120mm2 YAVV kablo uygundur...
  14. genç arkadaş

    barajlardaki regulatör kısmını açıklar mısınız?

    En kısa ifadeyle: Nehirden akan suyun aynı debide akmasını sağlamaktadır.
  15. genç arkadaş

    500kw gucu 100mt tasıma

    Toplam 500kW gücündeki yük(ler), yaklaşık olarak 1000A akım çeker (Demeraj olayına hiç girmiyorum bile). Sn. hemmuhemtek'in sorusuna vereceğiniz cevaba göre işin en uygun şekli hakkında görüşler gelecektir.
  16. genç arkadaş

    ek kompanzasyon panosu

    Aynı içerikli https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/74744-mevcut-sisteme-ek-200-kvarlik-kompansazyon.html konusu bulunduğu için b konu kapatılmıştır.
  17. genç arkadaş

    komşudaki ilginc cihaz

    Aynı içerikli https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/1366-energy-saver-kandirmacasi-elektrik-tasarruf-cihazi/sayfa26.html konusu bulunduğu için bu konu kapatılmıştır.
  18. genç arkadaş

    Doğum Günü Tarihlerinin Düzenlenmesi Hk.

    Doğum tarihiniz düzeltilmiştir.
  19. genç arkadaş

    630kVA hk bir soru

    1. Trafonun markasına göre en-boy-yükseklikleri değişir. Etiketinde yazan markanın kataloklarında (gerekirse üreticisi ile irtibata geçip) trafo ebatından gücünü tahmin edebilirsiniz. 2. Trafo yeniden sarılmış ve sarımı yapan şirket kendi etiketini perçinlemiş ise etikete (içimize sinmese de)...
  20. genç arkadaş

    Tedaş fazların yerini değiştirmiş endüktif miktarda yükselme kapasitifte düşme oldu

    Sn. durceylan ve sn. fabia'nın yazdıklarına katılıyorum. Faz sırasının değişmesi durumunda tek akım trafolu sistem için c/k ayarı yapmanız yeterlidir (Akım trafosunun bulunduğu gerilim değiştiği için). Sayacın 123 rakamlarının ve anındaki diğer karakterlerin yanıp sönmesi, sayacın faz...
Geri
Üst