  1. Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    kaçak akımdan önce olduğu için sıfırlama olmuyor. Türkiyede genekl olarak TT sistem uygulanıyor. yani koruma ve işletme topraklamaları için ayrı kablo çekiliyor ve koruma için kazık vb. ayrıca yapılıyor. TN sistemde ise tesisata çekilen topraklama kablosu kaçak akımdan önce nötüre bağlanıyor...
  2. Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    kaçak akımın çalışma mantığı sağdan soldan mahalleden geçen değil; kendinden geçen akımın kendinden geri dönmesi ben de yanlış düşünmüş olabilirim. denemek size düşüyor. Size zahmet bir deneyin olmaz ise hatamızı görmüş oluruz
  3. Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Fazdan giren akım nötürden dönmeyerek, koruma topraklamasından dönecek. KAKR'dan geçen akım, nötürden dönerken 30 mA ve daha fazla eksik bir şekilde döner ise hata akımı vardır diye rölenin açma yapması normal değil mi atar
  4. Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Sorunumuz kaçak akımın doğru bir şekilde çalışması ise çözüm budur
  5. Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Ama kaçak akımdan önce birleşmiş oluyor.
  6. Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Kaçak akım üzerinden dönüp aynı toprağa akacak, ama kaçak akımdan gelen kaçak akımdan dönmüş olacak, dönmez ise bir hata akımı oluşmuştur diye röle açma yapacak
  7. Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Röleden geçen bir akım var ve bu akım geri dönmez ise açması gereken bir röle var. Potansiyel ile ilgisi yok. Benim düşüncem böyle.
  8. Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Kaçak akımın faz ucundan gelen nötür ucundan geri dönmeyip topraktan geri dönüp, koruma topraklama kazığı ve işletme topraklama kazığının buluştuğu toprağa akacağı için açması lazım
  9. Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Jeneratörün nötr ucuna ayrı bir kazık ile topraklama yaparsanız atmaya başlar
  10. Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    . Kaçak akım, termik ve manyetik açma yapmaz, sadece nötürün alındığı toprağa kaçak akım rölesinden geri dönmeden kestirme yoldan akan akım olursa atar Toprak ile jeneratörün yıkdız noktasının bağlantısı yok o zaman açma olamaz
  11. Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Açmaz, çünkü koruma topraklaması ile işletme topraklaması aynı yerden bağlı, arada direnç farkı olsa da. Ama jeneratörün Faz bağlantılarının birleştiği yıldız noktası ile toprağın bağlantısı yok ise bu açma olmaz
  12. Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Kaçak akımın atması İçin jeneratörün yıldız noktasının ayrı bir noktada (işletme topraklaması bir anlamda) topraklaması lazım. Kaçak akımdan geçen faz, gövdeye temas şeklinde Koruma topraklaması ile birleştiğinde o zaman kaçak akımdan geri dönmeden koruma topraklaması üzerinden toprağa...
  13. Pano Odasındaki Eş Potansiyel Barasına Bağlananlar ?

    Duvara sabitlenen, diğer koruma kablolarının bağlanarak toplandığı u şeklinde galvaniz olması lazım.
  14. Kaçak akım toprağa mı akar, topraktan mı akar.

    Topraklama hattı üzerinden toprağa, ordan da enerji alınan trafonun işletme topraklaması üzerinden trafonun sargılarına kadar ulaşır, işyerindeki veya evdeki sigortaya kadar ulaşarak açma yaptırır
  15. gurup arge.

    röle kademe değerleri görüntüleme ekranında 13. 14. ve 15 kademelerde + bir değer var mı? Röle reaktörleri tanımamış olabilir.
  16. Kondansatör tercihi

    Ben imalatçı firmadan bir yetkili ile hatta mümkünse üretim bölümünden bir yetkili ile görüşmenin faydalı olacağını düşünüyorum. İmalatı yapılan kondansatörün seri ve parti numarası üzerinden imalat ile ilgili özel bir sorun olabilir. Bu konuda bilgi paylaşımı daha iyi bir çözüm sunabilir...
  17. 21. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  18. 20. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  19. kompanzasyon dersi

    Akim TR. Orani, Akım trafo Etiket bilgilerine gore bulunur. Etiketinde mesela 200/5 yaziyor ise carpan 40 olur. Kullanilacak Akim TR degerinin kac olacagini ise guc formulunden buluyoruz. Akim trafolari özel sardırma olmadikca genelde belli standart degerlerde uretilir. Pratik Hesap olarak gucu...